Modicon Modbus Slave Ayarları Nasıl Olmalıdır

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2016, 13:02
gönderen yankeski
Merhabalar

Modicon Modbus Slave conroller seçip ayarlarını da resimde görüldüğü şekilde yaptım. Fakat tag adreslerini eklerken 'is not a invalid address !' hatası veriyor. Yardımcı olabilir misiniz?

Re: Modicon Modbus Slave Ayarları Nasıl Olmalıdır

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2016, 13:50
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Modbus adres tablosunda first holding ve inputu 4000 olarak tanımlamanız hataya sebeb oluyor.
Tag>controller>settings>yardım> menüsünde yazan açıklamalara göre adres tablonuzu oluşturunuz.
İyi Çalışmalar..

Re: Modicon Modbus Slave Ayarları Nasıl Olmalıdır

Gönderilme zamanı: 10 Haz 2016, 11:29
gönderen yankeski
Teşekkür ederim iyi çalışmalar