1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Scada ve Hmi Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 09 Haz 2016, 09:06
gönderen mehmetduran
Kolay gelsin, sahadaki İxt10E ekranlar ile Beijer Scada'mı haberleştireceğim. Ekranlar slave, scada ise master olacak. Sorum şudur ethernet üzerinden yapacağım haberleşmede düz mü yoksa cross mu kablo kullanmalıyım?
İkinci sorum ise, String<20> değerler okutacağım 5 adet bu değerlerin adresleri örneğin, 40500 40520 40540 40560 40580 mi olmalı yoksa 40500 40501 40502 40503 40504 mü olmalıdır?
Teşekkürler.

Re: Scada ve Hmi Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 09 Haz 2016, 10:03
gönderen Teknik3
Merhabalar ,
Scada ve paneller arası kullanıcağınız kablo düz olmalıdır.
String<20> değerlerinizi 40500 40520 40540 40560 40580.. adreslerinden okuyabilirsiniz.
İyi Çalışmalar..