IX T7E ile Delta DVP 12sa2 yi RS 485 üzerinden nasıl haberleştirebilirim acaba.

RS 232 ile haberleşmesini sağladım ama bunu başaramadım.

Re: IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2016, 13:23
gönderen Teknik3
Merhabalar ,
Kullandığınız panelin com 1/2 portu hem RS232 hemde RS485 olarak kullanılabilmektedir.Eğer haberleşmeyi sağladıysanız tag sayfası controller settings de port com2 ve system menüsünde com2 yi RS485 seçmeniz yeterlidir.
RS 485 kablo bağlantısı için Com 1-2 de 1+ ve 6- nolu pinler kullanılır.
İyi Çalışmalar..
Adsız.png

Re: IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2016, 16:54
gönderen tadesss
Teşekkürler

Re: IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2019, 21:45
gönderen kmaslan
232 bağlantıda 235 midir

Re: IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2019, 21:46
gönderen kmaslan
Pin bağlantılar ile hmi in manuel i varsa link yonlendirirmisiniz

Re: IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2019, 22:19
gönderen Teknik2
Merhabalar,
Ekli resimden görebilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.