merhaba,

fatek plc ile h-100t panelde ws adresini kullanarak 60 tane alarm oluşturulmuş ve sıralı değil bunu hangi data yapısı ile oluştulmuş olabilir. 2 ,4,6,8.16 yazınca doğru geliyor ama 70 yakın alarm var. bunun mantığı nedir tam olarak.

kolay gelsin.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 938
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: H-T100t oanelde alarm

Mesaj gönderen Teknik2 » 27 Eyl 2016, 10:03

Merhabalar,
H serisi Projelerinizde Address of Alarm Block kısmına bir Register yazmanız gerekiyor. Number of Alarms kısmınıda olan alarm sayısını yazdığınız anda Register'ınızın her biti bir alarm tetiğiniz oluyor. Örneğin aşağıdaki resimdeki gibi siz MW16 yazarsanız (M16-32 arası bitlerin register'ı) M16 0 nolu alarmın tetiği, M17 1 nolu alarmın tetiği şeklinde gidecektir. Bu yüzden siz 2 4 8 16 yazdığınızda da alarmlar tetiklenmektedir. Genellikle'de bu adrese zaten bu yüzden Bitlerin Register'ı yazılmaktadır. Örnek programa da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar...