1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
BEIJER EKRANLARA MAIL ILE ULAŞMA
Gönderilme zamanı: 02 Ara 2016, 10:22
gönderen dogancignakli
Merhabalar, siteye koymuş olduğunuz döküman yardımı ile beijerden mail atma olayını hallettim. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir sorum var, beijer ekrana mail ile ulaşabilir miyim? Bir mail adresi belirleyip, bu adrese bir mail gönderip beijerin bu maile göre bir durumu icra etmesini sağlayabilir miyim ?
Edit1: Ayrıca beijer ekranlar modbus ascii destekliyor mu?
Re: BEIJER EKRANLARA MAIL ILE ULAŞMA
Gönderilme zamanı: 02 Ara 2016, 10:56
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Beijer panele mail atarak bir işlem yaptıramazsınız.Ama uzaktan beijer panele remote access özelliğini kullanıp yada webserver özelliği ile erişip işlem yaptırabilirsiniz.İlgili örneklere aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.
İyi Çalışmalar..
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] remote access
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] webserver
Re: BEIJER EKRANLARA MAIL ILE ULAŞMA
Gönderilme zamanı: 02 Ara 2016, 11:06
gönderen dogancignakli
Teşekkür ederim, peki modbus ascii desteği var mı ekranların?
Re: BEIJER EKRANLARA MAIL ILE ULAŞMA
Gönderilme zamanı: 02 Ara 2016, 11:12
gönderen Teknik3
Merhabalar ,
Modbus Ascii ve RTU ile haberleşebilirsiniz.
Aşağıdaki linkden ilgili örnek ve dökümanlara ulaşabilirsiniz.
1.png
,
2.png
İyi Çalışmalar..
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Re: BEIJER EKRANLARA MAIL ILE ULAŞMA
Gönderilme zamanı: 02 Ara 2016, 12:31
gönderen dogancignakli
Sorunumu şu şekilde daha sağlıklı anlatacağım sanırım. Bie loadcellim var ve bu modbus ascii kullanıyor. Bu loadcelli direkt olarak beijer ekran ile haberleştirebilir miyim?
Re: BEIJER EKRANLARA MAIL ILE ULAŞMA
Gönderilme zamanı: 02 Ara 2016, 13:30
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Loadcell tartım modülü Penko SGM820 ile Modbus haberleşme örneğini inceleyebilirsiniz.
Burada yapmanız gereken Controlller>Settings'den Adressing bölümünü Hexdecimal seçmeniz.
Eğer RS-485 USB dönüştürücünüz var ise Online simulasyon yaparak loadcelliniz ile haberleşmeyi deneyebilirsiniz.
İyi çalışmalar..
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Re: BEIJER EKRANLARA MAIL ILE ULAŞMA
Gönderilme zamanı: 02 Ara 2016, 14:09
gönderen dogancignakli
Ben kendi modülümü ekleyecekken modbus slave seçeneğinin yanında sadece RTU/TCP yazıyor. Yani modbus Slave RTU/TCP. Benim ihtiyacım olan ise ascii ve slave mod . Bunu sağlayabilir miyim?
Re: BEIJER EKRANLARA MAIL ILE ULAŞMA
Gönderilme zamanı: 02 Ara 2016, 16:28
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Controller Modbus Slave olarak seçildiğinde haberleşmenin nasıl olacağını ancak deneyerek görebiliriz.
Ascıı olarak adresleme yapmak için ise adreslerinizin decimal karşılığını bulup tag sayfasında yazmalısınız.
Denemenizde bir problem yaşarsanız lütfen şirketi arayınız. 0216 366 32 02
İyi Çalışmalar..
Re: BEIJER EKRANLARA MAIL ILE ULAŞMA
Gönderilme zamanı: 02 Ara 2016, 17:47
gönderen dogancignakli
Teşekkür ederim. Sorunumu sanırım çözdüm.