Beckhoff PC- X2 Base 5 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 03 Tem 2018, 09:15
gönderen dogancignakli
Selamlar,
Elimde windows 10 iot Core'lu ve twinCAT 3'lü beckhoff pc'yi beijer hmi haberleştirmeye çalışıyorum. Haberleşme arayüzüm ethernet. Manualdeki gibi ayarları yaptım ve aşağıdaki hataları alıyorum. Yapmış olduğum konfigürasyonları da paylaşıyorum.
Hatalar bu şekilde :
Controller: Comm err station 0
Controller: Bad reply station 0
Resim
Resim
Resim

Re: Beckhoff PC- X2 Base 5 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 03 Tem 2018, 09:28
gönderen Teknik3
Merhabalar,

Beckhoff ADS Ethernet protocol ile haberleşme ayarları ile ilgili doküman aşağıdaki şekildedir.

Re: Beckhoff PC- X2 Base 5 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 03 Tem 2018, 16:21
gönderen dogancignakli
Şu anda Controller 1 : Reply Error Stn 1 diye bir hata alıyorum. Göndermiş olduğunuz dökümana göre yaptım tüm ayarları.

Re: Beckhoff PC- X2 Base 5 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 03 Tem 2018, 16:55
gönderen Teknik3
Merhabalar,

Bad reply Station hatası adresleme ile ilgili hatadır adreslerinizi kontrol etmeniz gerekiyor.

Re: Beckhoff PC- X2 Base 5 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 03 Tem 2018, 17:15
gönderen dogancignakli
Hangi adresten bahsediyoruz? Tag adresleri mi?
Donanım adresleri şu şekilde.
HMI : 169.254.236.218
HMI Ams NetID : 169.254.236.218.1.1

PLC : 169.254.236.217
PLC Ams NetID : 169.254.236.217.1.1

Re: Beckhoff PC- X2 Base 5 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 03 Tem 2018, 17:49
gönderen Teknik3
Merhabalar,

Tag Adreslerinizi kontrol etmelisiniz. Ayrıca dökumana göre port numarası 801 olamalıdır.

Re: Beckhoff PC- X2 Base 5 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 04 Tem 2018, 08:25
gönderen dogancignakli
Merhabalar,

Portum 801, tag adresimi de aynen bu şekilde yazdım.

Resim

Re: Beckhoff PC- X2 Base 5 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 04 Tem 2018, 09:49
gönderen Teknik3
Merhaba,

Aşağıdaki telefon numarasından bize ulaşırsanız birlikte bakabiliriz.

0216 366 32 02