1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

data exchangede haberleşme koptuğunda degerlerin sıfırlanmas

Gönderilme zamanı: 05 Ağu 2018, 11:33
gönderen farukk
İyi günler
Sistemimde 1 plc ve 1 debimetre var, panel debimetreden verileri 485 modbus uzerinden okuyup plcye data exchange ile yazıyor, debimetre ile herhangi bir sebeple haberleşme kesilirse verilerin sıfırlanmasını istiyorum.
Birde plcye veriler debimetre uzerinde her değiştiğinde değil de belli sürelerde yazılsın mesala 500 ms debir.
bunlar mümkünmüdür acaba

Re: data exchangede haberleşme koptuğunda degerlerin sıfırla

Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2018, 09:05
gönderen Teknik3
Merhabalar,

Haberleşme hatası oluştuğunda oluşan sistem tagini kullanabilirsiniz. Debimetre ile haberleşmeniz koptuğunda bu tagin değeri "1" olacaktır. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Bu tag'in durumuna bağlı olarak PLC'deki adrese sıfır bilgisini gönderebilirsiniz.

Dataexchange işlemi için trigger oluşturabilirsiniz. Ancak burada maximum tetikleme zamanı 1 saniyedir.