Delta 12SE PLC ile Beijer Scada PC Haberleşmesi

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
kuka92
Mesajlar: 9
Kayıt: 25 Eyl 2018, 13:42

Delta 12SE PLC ile Beijer Scada PC Haberleşmesi

Mesaj gönderen kuka92 » 03 Eki 2018, 10:44

Merhabalar,

Bir fabrika kurulumu için Beijer'in IX-1000 taglık dongle modulünü satın aldım. Delta PLC ile ethernet ile haberleşmeye çalışıyorum. IX developer içerisinde Delta Ethernet bağlantısı mevcut olmadığı için Controller bölümünü Modicon ve Modbus Master seçtim. Settings kısmınıda resimdeki gibi ayarladım. IP adresim ise 192.168.1.5 ...
1.jpg
Tag kısmından bazı değişkenler ekledim. Tag adreslerini ise Delta'nın modbus adreslerini 40001 ile toplayarak giriş yapmaya çalıştım.

M0(Bool veya Bit) : 2049 (Modbus Decimal Adresi) : H0(Hex Değeri)
D0(16-Bit Integer) : 44097(Modbus Decimal Adresi) : H1000 (Hex Değeri)
X0(Input) : 11025 (Modbus Decimal Adresi) : H0400(Hex Adresi)
Y0(Output) : 1281 (Modbus Decimal Adresi) : H0500(Hex Adresi)

Bu adresleri modbus ile haberleştirmek için ''40001 + Decimal Değer'' yaptığımda çıkan rakamların bazılarını IX Developer kabul etmiyor. Modbus adreslerini yönetebilmek için direkt olarak adresleri giriş yapsam doğru olur mu ? Yoksa daha farklı bir formulü mü var ? Bu konuda kafam karışmış durumda.

M0'ın adresi 2049... Controller için 2049 girdiğim zaman kabul etmiyor fakat 42050 girdiğim zaman kabul ediyor. X0'ın adresi 11025... Controller için 51026 girdiğim zaman kabul etmiyor fakat 11025 girdiğim zaman kabul ediyor. Yani bu adresleri neye göre kabul ediyor ? Çünkü birbirinden çok farklı çalışıyor.
2.jpg
Yani ben bu konuda nasıl bir izleyeceğim ?

Modbus protokolü için yardım sekmesine tıkladım ve Ethernet protokolünün daima RTU ile çalıştığı yazısını gördüm. Delta PLC'nin protokolü ASCII üzerine kurulu... Ethernet haberleşmesi olarak bu bir sorun yaratır mı ?

Beijer'den dongle'ı aldım fakat pişman olmak üzereyim. Yardım ederseniz sevinirim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: Delta 12SE PLC ile Beijer Scada PC Haberleşmesi

Mesaj gönderen Teknik2 » 03 Eki 2018, 14:34

Merhabalar,
Bu PLC ile yapılmış örneğe aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

ademcekic
Mesajlar: 3
Kayıt: 25 Şub 2018, 13:29

Re: Delta 12SE PLC ile Beijer Scada PC Haberleşmesi

Mesaj gönderen ademcekic » 13 Nis 2020, 00:18

Benzer bir sorunu ben de yaşadım bugün. Verdiğiniz örnek programı kullanarak sorunu çözdüm. Çok teşekkür ederim.
İyi çalışmalar.

VolkanMech
Mesajlar: 1
Kayıt: 14 Oca 2022, 10:35

Re: Delta 12SE PLC ile Beijer Scada PC Haberleşmesi

Mesaj gönderen VolkanMech » 29 Mar 2022, 15:56

Merhaba . Bu kontrolör seçimi ile X2 BASE 10 HMI için geçerli midir ?

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: Delta 12SE PLC ile Beijer Scada PC Haberleşmesi

Mesaj gönderen Teknik3 » 30 Mar 2022, 11:02

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] yazdı: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
29 Mar 2022, 15:56
Merhaba . Bu kontrolör seçimi ile X2 BASE 10 HMI için geçerli midir ?
evet bütün panellerimiz ve scadamız için geçerlidir.

berkaysanliturk
Mesajlar: 13
Kayıt: 16 Şub 2022, 23:00

Re: Delta 12SE PLC ile Beijer Scada PC Haberleşmesi

Mesaj gönderen berkaysanliturk » 26 Nis 2022, 13:07

bu konuda bana yardımcı olabilcek arkadaş varmı tag lari okuyabilmek için yardım istiyorum berkaysanliturk26@gmail.com adresine mesaj atabilirmisiniz numaramı paylaşayım bir kaç soru sormak istiyorum.

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: Delta 12SE PLC ile Beijer Scada PC Haberleşmesi

Mesaj gönderen Teknik3 » 27 Nis 2022, 10:55

bu konu hakkında aşağıdaki linkteki anlatımı kullanabilirsiniz.

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

Cevapla