SİMENS S7 1200 İLE BEİJER PANEL HABERLEŞMESİ
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 08:50
gönderen kamil2828
MERHABA SİEMENS PLC İLE BEİJER PANEL HABERLEŞME AYARLARI YAPTIM ANCAK OLMUYOR. PANEL ERROR HATA VERİYOR EKRANDA NASIL YAPABİLİRİM
Re: SİMENS S7 1200 İLE BEİJER PANEL HABERLEŞMESİ
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 09:04
gönderen Teknik2
Merhaba,
Aşağıdaki linkten haberleşme dökümanına ulaşabilirsiniz.
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Re: SİMENS S7 1200 İLE BEİJER PANEL HABERLEŞMESİ
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 13:19
gönderen kamil2828
BU ŞEKİLDE DENEDİM ANCAK HATA VERİYOR . MO.O BIT ADRESİ PANEL TAG GİRİNCE PANELDE ERROR VERİYOR SİLİNCE HATA KALKIYOR. BU NEDEN OLABİLİR.
Re: SİMENS S7 1200 İLE BEİJER PANEL HABERLEŞMESİ
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 13:35
gönderen Teknik2
Merhaba,
Aldığınız hata "Bad Reply Station" ise, o adres karşılığını program içinde kullanmadığınız için oluşur. Yani "Optimize Block Access" seçmelisiniz adresinizi. Eğer COM error hatası var ise, Siemens cihazından PUT-GET ayarını yapmalısınız.
İyi çalışmalar.