ixt7am hmı ile omron cp1l ethernet kablosu ile haberleşme

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
selimm
Mesajlar: 28
Kayıt: 05 May 2016, 12:11

ixt7am hmı ile omron cp1l ethernet kablosu ile haberleşme

Mesaj gönderen selimm » 23 Tem 2019, 13:22

ethernet kablosu ile haberleştirmede nasıl ayar yapmamız gerekiyor ve adres okuma ve yazma alanları nelerdir

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: ixt7am hmı ile omron cp1l ethernet kablosu ile haberleşme

Mesaj gönderen Teknik3 » 25 Tem 2019, 14:34

Merhabalar,

PLC'nizin dokümanına baktığımda modbus protokolü desteği olduğunu görüyorum. Plc'nizi ethernet üzerinden modbus ile haberleştirmek istiyorsanız yapmanız gereken öncelikle IP sınıflandırmanız.PC-PLC ve Paneliniz IP adreslerini son rakamı farklı olacak şekilde ayarlayınız.( pc 192.168.1.1- panel 192.168.1.3- plc 192.168.1.6 vs) iX Developer programınızda tag sayfasında controller sekmesine tıkladığınızda setting bölümünden communication mode seçimini ethernet olarak seçtikten sonra stations bölümünden de plc 'izin ıp adresini 192.168.1.6 olarak girin.Modbus Haberleşme ile adresleme ve diğer bilgilere settings kısmından yardım butonuna basarak ulaşabilirsiniz.İyi Çalışmalar..