1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

gmt 196t plc ile x2 base ekran modbus rs485 haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 25 Ara 2019, 11:33
gönderen ibrahimkarademir
iyi çalışmalar gmt 196t plc ve x2 base paneli modbus rs485 üzerinden haberleştirmek istiyorum.örnek program paylaşabilirmisiniz?

Re: gmt 196t plc ile x2 base ekran modbus rs485 haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 25 Ara 2019, 23:30
gönderen toxema
gmt 196t plc rs485 üzerinden modbus ile haberleşir. Beijer Panel Üzerinden Modbus Master Seçerek Yapabilirsiniz.

Size ayarları yapılmış örnek bir proje taslağı gönderiyorum. Bu taslak üzerinden ilerleyebilirsiniz.

Re: gmt 196t plc ile x2 base ekran modbus rs485 haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 27 Ara 2019, 00:45
gönderen toxema
Bu Konu Daha Önce sorulmuş.
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

buradan takip edebilirsiniz.

Re: gmt 196t plc ile x2 base ekran modbus rs485 haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 24 Kas 2020, 17:30
gönderen ytotomasyon
BEN ORNEKTEKI PROGRAM ILE BIR SONUCA VARAMADIM
TAM OLARAK AYAR KISIMLARINDAN BAHSEDERMISINIZ

Re: gmt 196t plc ile x2 base ekran modbus rs485 haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 15 Ara 2020, 11:19
gönderen azizmesut
gmt ile haberleştirmek için bir kaç püf nokta var. mesela örnekte tag sayfasında 1:40001 adresinin yanında data type 16 degil 32 olmak zorunda. tabi gmt tarafında da işlemler var. mesela gmt tarafında rs 485 haberleşmesi slave olarak seçilmeli .

Re: gmt 196t plc ile x2 base ekran modbus rs485 haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 15 Ara 2020, 11:21
gönderen azizmesut
ben bursa dayım isterseniz örnekleme ler le yardımcı olabilirim. burdan forumla yazışarak haberleşmeyi oturtmanız zor olur.