1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

iki farklı birim gösterme?

Gönderilme zamanı: 27 Ara 2019, 08:59
gönderen bstdvp
Merhaba ekran üzerinden basınç transmitteri değerini okumak istiyorum. Ama iki birim üzerinden bar ve pascal. Butona basıldığında bar ve pascal arasında kullanıcı seçim yapabilecek. Yani smile numeric üerinden değerler de değişmesi gerekiyor bunu nasıl yapabilirim? (plc fatek)

Re: iki farklı birim gösterme?

Gönderilme zamanı: 27 Ara 2019, 09:08
gönderen Teknik3
Merhaba,

Bunu tek bir smile Numeric ve Tag değeri ile yapmak yerine iki farklı smile ve Tag ile yapmanız daha kolay olacaktır.
BasincPascal ve BasincBar isimlerinde oluşturduğunuz tagleri smile tanımladıktan sonra kullanıcının seçimine göre Visiblity vererek görünürlüğünü ayarlayabilirsiniz.
Bu şekilde kullanıcıya seçim yaptırabilirsiniz.

İyi çalışmalar dilerim.

Re: iki farklı birim gösterme?

Gönderilme zamanı: 27 Ara 2019, 09:20
gönderen bstdvp
Anladım iki farklı numeriği de üst üste birebir ölçüde denk getirecem sanırım. Prki plc tarafında skala ederken nasıl yapacam? sadece paskal olarak düşünmeyin bir birimde skala aralığı farklıyken diğerinde de farklı olacak?

Re: iki farklı birim gösterme?

Gönderilme zamanı: 27 Ara 2019, 10:34
gönderen Teknik3
Merhabalar,

Transmitterden aldığınız bilgiyi bar ve pascal birimine çevirmek için PLC tarafında iki farklı LCNV fonksiyonu kullanmanız gerekmektedir.
LCNV kullanımı hakkında bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

İyi çalışmalar.

Re: iki farklı birim gösterme?

Gönderilme zamanı: 27 Ara 2019, 11:54
gönderen bstdvp
teşekkürler peki aynı smile girişi kullanacağım için lncv örneğin r3840 sıkıntılı bir durum çıkmaz mı?

Re: iki farklı birim gösterme?

Gönderilme zamanı: 29 Ara 2019, 22:50
gönderen bstdvp
cevap vermediniz ama iki farklı lncv komutu tek smile giriş bunu nasıl kullanacağım?
1 lncv de istedğim skalayıo yapacağım bu tamam. 2. lncv de aynı şekilde bu da tamam.tek smile girirşi tek butonla bu komutlar arasına nasıl entegre edebilirim?

Re: iki farklı birim gösterme?

Gönderilme zamanı: 30 Ara 2019, 17:28
gönderen Teknik3
Merhaba,

LCNV işlemini tek bir smile değer için birden fazla kullanabilirsiniz sorun olmaz. LCNV'den aldığınız sonuçları farklı registerlara taşımanız yeterli olacaktır. Bu şekilde iki farklı pascal ve bar değerini bulduğunuzu varsayarak bu iki farklı adresi iX Developerda aşağıdaki işlemlerle kullanabilirsiniz.
Bu işlem için üç farklı adrese ihtiyacınız var.
1- BasincBar
2- BasincPascal
3- Secim

İx developerda butona basıldığında toggle tag aksiyonu ile secim taginin değerini degistirebilirsiniz. Daha sonra basincBar ve BasincPascal değerlerini gösterdiğiniz smile numericlerine secim değerine bağlı olarak visibility vererek tek bir buton ile basınç ve pascal değerlerini gösterme işlemini yapabilirsiniz.

Kolay gelsin.