1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
add:Timeout hatası
Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 09:29
gönderen ibrahimglba
Merhaba
Beijer X2 Control 7 Panel Kullanıyorum add:Timeout hatası alıyorum. Timeout hatası neden kaynaklıyor olabilir ve çözümü nasıl olmalı
Re: add:Timeout hatası
Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 09:38
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Timeout hatası panelinizin haberleşmeye çalıştığı cihazdan yanıt alamamasından kaynaklanan bir hatadır.
Haberleşme parametrelerinizi kontrol edip kablonuzun doğru olduğuna emin olun. Bazı protokollerde kablonuzda 120ohm sonlandırma direnci kullanmanız gerekmektedir.
Kablo şemalarına ve haberleşme ayarlarının nasıl yapılacağı ile ilgili dokümanlara Tags -> Controllers -> Settings -> Help kısmından ulaşabilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.
Re: add:Timeout hatası
Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 09:55
gönderen Teknik3
Tekrardan Merhaba,
Control panel yazmışsınız şimdi farkettim.
Codesys'te aldığınız symbol configuration dosyasını tekrardan güncelleyip panele yüklemesini gerçekleştiriniz. Codesys ARTI protokolünü kullanmanız gerekmektedir.
Codesys tarafında cihazlar ile sağlıklı bir şekilde bağlantı kurabiliyor musunuz?
Re: add:Timeout hatası
Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 11:23
gönderen ibrahimglba
Dediğiniz gibi codesys artı protokülünü kullandın ve symbol configuration tekrardan programa yükledim. Plc not not connected hatası veriyor.
codesys artı haberleşme ayarlarını şu şekilde yaptım
[img]C:\Users\İbrahim G\Pictures\Resim1.jpg[/img]
Re: add:Timeout hatası
Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 11:24
gönderen ibrahimglba
resim görünmeyebilir.
comunacation mode : serial
port: com1
baud:9600
data bit:8
stop bit:1
Re: add:Timeout hatası
Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 16:12
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Haberleşmeye çalıştığınız cihaz nedir acaba? Communication mode kısmını neden seri olarak seçtiniz?
Control panelin kendi codesys programı ile haberleşmeye çalışıyorsanız Communication Mode'u ethernet olarak seçmeniz gerekmekte.
İyi çalışmalar.