1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Sümilasyon Modunda Çalıştırma
Gönderilme zamanı: 28 Oca 2020, 08:25
gönderen engineerk
Merhaba ekranı settings kısmında PC moduna almadan sümilasyon modunda çalıştıramıyorum?Sebebi nedir?
Ayrıca sümilasyonu çalıştırınca programımın görsel olarak değerlerinin çalışmasını istiyorum(örneğin yazdığım programda geriye süre sayımı vs.) bunun için yardımcı olma şansınız var mı acaba?
Re: Sümilasyon Modunda Çalıştırma
Gönderilme zamanı: 28 Oca 2020, 09:43
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Normalde PC moda almadan da simülasyon modunda çalıştırılabiliyor. Bilgisayarınızda bir sorun olabilir. IX Developer'ı tekrardan kurmayı deneyebilirsiniz.
Sadece bir kaç özelliği simülasyonda kullanabilmeniz için PC moduna geçmeniz gerekmektedir. (Datalogger vb.)
İyi çalışmalar dilerim.
Re: Sümilasyon Modunda Çalıştırma
Gönderilme zamanı: 28 Oca 2020, 10:01
gönderen engineerk
Teşekkür ederim Formda sizin gönderdiğiniz örnekler Pc moda almadan çalışıyor fakat benim yaptıklarım çalışmıyor. Benim yapmak istediğim plc de yazdığım ve hmida oluşturduğum tasarımı hmi üzerinden simülasyonda bireir canlı izlemek
Re: Sümilasyon Modunda Çalıştırma
Gönderilme zamanı: 28 Oca 2020, 10:04
gönderen Teknik3
Merhaba,
Garip bir hata. Açılmıyor derken nasıl oluyor tam olarak?
Simülasyon butonuna tıkladığınızda bir pencere açılıyor ancak PLC'den çekmeye çalıştığınız verileriniz mi gelmiyor?
Yoksa simülasyona tıkladığınızda hiç bir program açılmıyor mu?
Re: Sümilasyon Modunda Çalıştırma
Gönderilme zamanı: 28 Oca 2020, 10:10
gönderen engineerk
Ekran yarım geliyor tam ekran gelmiyor sadece PC modunda tam ekran geliyor. Aynı zamanda PLCden verileri nasıl çekecem bilmiyorum. PLC den verileri çekip simülasyonda izlemek amacım. Ekran script de içeriyor bununla lakalı olabilir mi?
Re: Sümilasyon Modunda Çalıştırma
Gönderilme zamanı: 28 Oca 2020, 10:36
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Masaüstünde boş bir yere sağ tıklayıp ekran ayarları seçeneğini işareleyin.
Açılan sayfada ölçeklendirmeyi %100 olarak işaretleyip kaydettikten sonra simülasyonu çalıştırmayı tekrardan deneyin.
PLC ile simülasyon yaparken ise yine aynı şekilde ekran ile haberleşir gibi PLC'nizi bilgisayara bağlayıp denemelerinizi bilgisayar üzerinden yapabilirsiniz.
Burada dikkat etmeniz gereken eğer PLC'niz ethernet üzerinden haberleşiyor ise bilgisayarınız ile PLC'nizi aynı IP grubuna almanız gerekmektedir. Eğer PLC'niz seri port üzerinden haberleşiyor ise PLC'nizi bilgisayarınıza bir USB çevirici ile bağlamanız gerekmektedir. Seri portta yapılan simülasyonlar için bilgisayarınızın PC modda olması gerekmektedir.
Simülasyon yaparken PLC ile haberleşme yapacaksanız simulate seçeneğini değil Run seçeneğini kullanın.
İyi çalışmalar dilerim.
Re: Sümilasyon Modunda Çalıştırma
Gönderilme zamanı: 28 Oca 2020, 10:46
gönderen engineerk
Hızlı cevabınız için teşekkürler. Farklı olarak bir şey daha sormak istiyorum plc programını gerçek plc, ekran programını beijere atıyorum haberleşmede bir problem yok ama yine çalıştıramıyorum. Plc fatek bu arada. Yani gereçek donanımlar üzerinden denemek istiyorum ama yine olmuyor.
Re: Sümilasyon Modunda Çalıştırma
Gönderilme zamanı: 28 Oca 2020, 11:01
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Haberleşme parametreleriniz ya da kablonuzda hata olabilir.
Fatek PLC'de haberleşme yaptığınız port ayarlarına PLC => Settings bölümünden ulaşabilirsiniz.
Bu yarlar ile Beijer tarafındaki Controller Settings kısmındaki ayarların aynı olması gerekmektedir.
Eğer bu ayarlar aynı ise kablonuzu kontrol etmeniz gerekmektedir.
İyi çalışmalar dilerim.