TXA ekran modbus haberleşme yardım!
TXA ekran modbus haberleşme yardım!
Arkadaşlar,
Txa ekran ile herhangi bir cihazdan modbus haberleşme kullanarak veri alışverişi yapılabilir mi ?
Yardım ederseniz sevinirim.
Txa ekran ile herhangi bir cihazdan modbus haberleşme kullanarak veri alışverişi yapılabilir mi ?
Yardım ederseniz sevinirim.
Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!
Merhaba yapabilirsiniz. Aşağıdaki resimdeki adımları takip ettiğinizde sonuca ulaşacaksınızdır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!
cevabınız içi teşekkür ederim henüz denemedim ama istediğimi tam olarak bu idi.
birde arka planda sürekli aynı adresten okuma yapacak bi script yazmam lazım bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
birde arka planda sürekli aynı adresten okuma yapacak bi script yazmam lazım bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!
birde bu haberleşme için nasıl bir kablo bağlantısı gereklidir ?
Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!
birde bu haberleşme için nasıl bir kablo bağlantısı yapmam gerkiyo
Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!
Genellikle Modbus RS485 haberleşme tercih ediliyor. Panel tarafındaki 9 pin konnektörde 1 nolu pin RS485(+), 6 nolu pin RS485(-) ucudur. Buna göre modbus haberleşmeli cihaza bağlantı yapabilirsiniz.
Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!
bütün cevaplar için teşekkürler son bir şey daha var
ekran üzerinden okuduğum bu bilgiyi plc üzerine aktarmak için ne yapmam gerekiyor
tag bölümün de controller 1 ve controller 2 olarak iki bölüm var
controller 1= d300 , controller 2 = 1:40001 yazssam
plc üzerinden okuma yapabilirmiyim
birde "controller 1 : illegal adress 1n1" diye bi hata veriyor
ekran üzerinden okuduğum bu bilgiyi plc üzerine aktarmak için ne yapmam gerekiyor
tag bölümün de controller 1 ve controller 2 olarak iki bölüm var
controller 1= d300 , controller 2 = 1:40001 yazssam
plc üzerinden okuma yapabilirmiyim
birde "controller 1 : illegal adress 1n1" diye bi hata veriyor
Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!
Merhabalar,
Yapabilirsiniz. Yapmanız gereken Tags Kısmından Data Exchange'i işaretlemek. İşaretledikten sonra hem controller 1 hamde controller 2 kımındaki alanlara registerları yazmanız gerekiyor. sonra resimdeki gibi hangi controllerden hangisine taşıyacaksanız onu seçiyorsunuz. İyi çalışmalar...
Yapabilirsiniz. Yapmanız gereken Tags Kısmından Data Exchange'i işaretlemek. İşaretledikten sonra hem controller 1 hamde controller 2 kımındaki alanlara registerları yazmanız gerekiyor. sonra resimdeki gibi hangi controllerden hangisine taşıyacaksanız onu seçiyorsunuz. İyi çalışmalar...
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!
Merhabalar..
Beijer operatör panelimi redundant çalışan 2 plc ile haberleştirmek için nasıl ayar yapmalıyım? (Modbus TCP ile)
Teşekkürler..
Beijer operatör panelimi redundant çalışan 2 plc ile haberleştirmek için nasıl ayar yapmalıyım? (Modbus TCP ile)
Teşekkürler..
Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!
Merhabalar,
Redundant çalışan iki plc nizi redundant olarak beijer panelle haberleştiremeyiz.
Bunun yerine Tags sayfası Controller>Settings bölümünde Active/Deactive olarak iki plc den bir tagin durumuna göre haberleşebilirsiniz.
İyi Çalışmalar..
Redundant çalışan iki plc nizi redundant olarak beijer panelle haberleştiremeyiz.
Bunun yerine Tags sayfası Controller>Settings bölümünde Active/Deactive olarak iki plc den bir tagin durumuna göre haberleşebilirsiniz.
İyi Çalışmalar..