TXA ekran modbus haberleşme yardım!

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
QUADROPAK
Mesajlar: 29
Kayıt: 07 Mar 2014, 11:32

TXA ekran modbus haberleşme yardım!

Mesaj gönderen QUADROPAK » 17 Tem 2014, 11:08

Arkadaşlar,
Txa ekran ile herhangi bir cihazdan modbus haberleşme kullanarak veri alışverişi yapılabilir mi ?
Yardım ederseniz sevinirim.

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!

Mesaj gönderen Teknik3 » 17 Tem 2014, 18:14

Merhaba yapabilirsiniz. Aşağıdaki resimdeki adımları takip ettiğinizde sonuca ulaşacaksınızdır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

QUADROPAK
Mesajlar: 29
Kayıt: 07 Mar 2014, 11:32

Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!

Mesaj gönderen QUADROPAK » 23 Tem 2014, 10:46

cevabınız içi teşekkür ederim henüz denemedim ama istediğimi tam olarak bu idi.
birde arka planda sürekli aynı adresten okuma yapacak bi script yazmam lazım bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.

QUADROPAK
Mesajlar: 29
Kayıt: 07 Mar 2014, 11:32

Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!

Mesaj gönderen QUADROPAK » 23 Tem 2014, 10:59

birde bu haberleşme için nasıl bir kablo bağlantısı gereklidir ?

QUADROPAK
Mesajlar: 29
Kayıt: 07 Mar 2014, 11:32

Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!

Mesaj gönderen QUADROPAK » 23 Tem 2014, 11:00

birde bu haberleşme için nasıl bir kablo bağlantısı yapmam gerkiyo

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!

Mesaj gönderen Teknik3 » 23 Tem 2014, 11:18

Genellikle Modbus RS485 haberleşme tercih ediliyor. Panel tarafındaki 9 pin konnektörde 1 nolu pin RS485(+), 6 nolu pin RS485(-) ucudur. Buna göre modbus haberleşmeli cihaza bağlantı yapabilirsiniz.

QUADROPAK
Mesajlar: 29
Kayıt: 07 Mar 2014, 11:32

Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!

Mesaj gönderen QUADROPAK » 23 Tem 2014, 11:29

bütün cevaplar için teşekkürler son bir şey daha var
ekran üzerinden okuduğum bu bilgiyi plc üzerine aktarmak için ne yapmam gerekiyor
tag bölümün de controller 1 ve controller 2 olarak iki bölüm var
controller 1= d300 , controller 2 = 1:40001 yazssam
plc üzerinden okuma yapabilirmiyim

birde "controller 1 : illegal adress 1n1" diye bi hata veriyor

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!

Mesaj gönderen Teknik2 » 23 Tem 2014, 16:59

Merhabalar,
Yapabilirsiniz. Yapmanız gereken Tags Kısmından Data Exchange'i işaretlemek. İşaretledikten sonra hem controller 1 hamde controller 2 kımındaki alanlara registerları yazmanız gerekiyor. sonra resimdeki gibi hangi controllerden hangisine taşıyacaksanız onu seçiyorsunuz. İyi çalışmalar...
1.jpg
2.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

gbulut12
Mesajlar: 12
Kayıt: 23 Haz 2016, 10:32

Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!

Mesaj gönderen gbulut12 » 12 Oca 2017, 08:55

Merhabalar..
Beijer operatör panelimi redundant çalışan 2 plc ile haberleştirmek için nasıl ayar yapmalıyım? (Modbus TCP ile)
Teşekkürler..

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: TXA ekran modbus haberleşme yardım!

Mesaj gönderen Teknik3 » 12 Oca 2017, 11:13

Merhabalar,
Redundant çalışan iki plc nizi redundant olarak beijer panelle haberleştiremeyiz.
Bunun yerine Tags sayfası Controller>Settings bölümünde Active/Deactive olarak iki plc den bir tagin durumuna göre haberleşebilirsiniz.
İyi Çalışmalar..
Adsız.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.