Merhaba
ix developer da bi sayma işlemi için bi kaç satır kod yazdım ama plc den çektiğim taglar ile tetiklenmiyor.
ama panel içerisinde tag oluşturup çalıştırdığımda çalışıyor.Sebebi Ne olabilir.
image1.JPG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Teknik4
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 156
Kayıt: 07 Oca 2014, 17:37

Re: sayaç

Mesaj gönderen Teknik4 » 25 Oca 2021, 16:36

codesys ten çektiğiniz kontak tagları bool tipinde geliyor bu nedenle 1 e eşit mi demek yerine true yada false eşitmi diye bakın.

Kod: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

......Vent2Running.Value==1 yerine

......Vent2Running.Value==true yazmayı deneyin

ibrahimglba
Mesajlar: 42
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:16

Re: sayaç

Mesaj gönderen ibrahimglba » 25 Oca 2021, 16:50

Çok Teşekkür ederim, iyi Çalışmalar

Teknik4
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 156
Kayıt: 07 Oca 2014, 17:37

Re: sayaç

Mesaj gönderen Teknik4 » 25 Oca 2021, 23:28

iyi çalışmalar ibrahim bey.