X2 Control ile X2 Pro Haberleşme

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
ibrahimglba
Mesajlar: 42
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:16

X2 Control ile X2 Pro Haberleşme

Mesaj gönderen ibrahimglba » 26 Oca 2021, 14:43

Merhaba
Elimde x2 pro ve X2 Control var.
X2 Control paneline Control 1 e Codesys direct Control 2 ye Codesys Artı , (ıp:192.168.100.33) Control Panelini Plc Kullanmak İstiyorum
X2 Pro Paneline Control 1 Codesys Artı(192.168.100.33) Yapıyorum Panelleri Haberleştiremiyorum.
Sebebi ne olabilir.

Teknik4
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 156
Kayıt: 07 Oca 2014, 17:37

Re: X2 Control ile X2 Pro Haberleşme

Mesaj gönderen Teknik4 » 27 Oca 2021, 09:59

Elimizdeki panellerin ip adresleri şöyle olsun
X2 Control = 192.168.100.33
X2 Pro= 192.168.100.34

X2 Control panel içindeki Codesyse erişmek için Codesys Direct Access yerine Codesys ARTI kullanın ve
station ip adresi olarak 127.0.0.1 (Panel kendi içindeki plcye bağlandığı için local ip kullanılır)

X2 Pro ekranda da aynı şekilde Codesys Arti Kullanın
Station İp olarak X2 Control panel ipsi 192.168.100.33 kullanın.

bu ayarlar ile iki panelde aynı Codesys e bağlanmış olacak.

ibrahimglba
Mesajlar: 42
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:16

Re: X2 Control ile X2 Pro Haberleşme

Mesaj gönderen ibrahimglba » 27 Oca 2021, 17:51

Teşekkür ederim

Cevapla