merhabalar;
4 tane s7 1200 plc 4 ayrı panoda ve 4 panoda 1 er adet X2 base 7 ekranım mevcut, aydınlatma kontrolu olarak kullanıyorum.4 ekrandan da dört panoyu kontrol olacak şekilde programladım,ağ geçidinide ayarladım. ör.1. panodan diğer ekranları seçinde plc stn eror hatası alıyorum diğer panolardanda aynı şekilde hata alıyorum, tüm panolar kendi plcsini kontrol ediyor, gerekli controller dan tikler işaretli iken haberleşme yapamıyorum,

4 ekranı birbiriyle nasıl kontrol ederim teşekkürler
saygılarımla....

Teknik4
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 156
Kayıt: 07 Oca 2014, 17:37

Re: 4 adet s7 1200 plc 4 adet beijer ekran 4 panodan kontrol edilirmi?

Mesaj gönderen Teknik4 » 22 Şub 2021, 09:42

iyi günler;
bütün sistemin aynı ağ altında toplanması gerekli. yani her panel her plcye istese bağlanabilecek konumda olmalı.
ip ayarlamaları bu şekilde yapılmış olmalı.
Eğer IX developer 2.40 sp4 ve daha düşük versiyonu kullanıyorsanız bu işlemde panelde kontrolcü değişikliği yaptıktan sonra kapatıp açmanız gerekir.
Eğer IX developer 2.240 SP5 kullanıyorsanız herhangi bir kapatma işlemi yapmadan bu işlemi yapabiliyor olmalısınız.