MODBUS TCP HABERLEŞME SORUNU

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
Mguven
Mesajlar: 1
Kayıt: 19 Mar 2021, 15:45

MODBUS TCP HABERLEŞME SORUNU

Mesaj gönderen Mguven » 24 Mar 2021, 16:23

TCP haberleştirmesi yapacağımız cihazın ip adresini yazıyoruz. Diğer ayarları yaptıktan sonra haberleşmeyi test ederken illegal station hatası alıyorum.
Yardımcı olabilir misiniz?

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: MODBUS TCP HABERLEŞME SORUNU

Mesaj gönderen Teknik3 » 29 Mar 2021, 13:36

Merhabalar "İllegal Station" hatası bağlanmaya çalıştığınız cihazın Modbus adresi ile IX developerda kullandığınız modbus adresi farklı ise oluşur. Bağlanmaya çalıştığınız adresi kontrol etmenizde fayda var.