Merhabalar panel üzerinde controller 1 plc ile haberleşmektedir. Örneğin R0 datası mevcuttur.
Bu datayı hmi üzerinde controller2 oluşturup modbus için 40000 datasına move etme işlemini nasıl gerçekleştirebilirm?

nasilelektrik
Mesajlar: 61
Kayıt: 29 Nis 2020, 08:23

Re: Move

Mesaj gönderen nasilelektrik » 29 Mar 2021, 12:39

Daha doğrusu fatek plcden okuduğum register değerini(R0 gibi)
Bu değeri modbus TCP üzerinden (yani Beijer panel üzerinden) başka bir cihaza aktarmam gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirim?

Teknik4
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 156
Kayıt: 07 Oca 2014, 17:37

Re: Move

Mesaj gönderen Teknik4 » 29 Mar 2021, 13:32

iki Controlleri da oluşturun Bu örnekte Beijer Nexto325 Codesys arti uzerinden ve BFI E3 Sürücü modbus üzerinden bağlanmıştır.
11.PNG
Daha sonra ilgili taga her iki kontrolcüdeki adresleri girilmiştir.
22.PNG
Data sonra "Data Exchange" kısmı aktif edilerek verinin kimden kime yazılacağı seçilir ve tamama tıklanır.
33.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

nasilelektrik
Mesajlar: 61
Kayıt: 29 Nis 2020, 08:23

Re: Move

Mesaj gönderen nasilelektrik » 29 Mar 2021, 14:05

Süpersiniz teşekkürler. Birkaç şey daha soracağım.

ModbusTCP için ;

1) Modicon protokolünden Modbus master mı yoksa modbus slave/TCP yi mi seçmeliyim?

2)Settings kısmından ayarlar nasıl olmalı? Alışık olmadığım ayarlar mevcut

3) Diğer cihaz verileri modbusTCP den okuyor ve ethernet kablosu ile bu işi yapıyor. Ethernet kablosu diğer cihazdan beijer HMI ya bağlı.

Teşekkürler

nasilelektrik
Mesajlar: 61
Kayıt: 29 Nis 2020, 08:23

Re: Move

Mesaj gönderen nasilelektrik » 29 Mar 2021, 15:25

Modbus slave tcp yi seçip, comunication methodu ethernet seçtim Controller1=Fatek R0, Controller2=Modbus slave tcp 40000 adresini atadım.
Böyle olunca ekranda Error 03, 40000 hatası alıyorum ve cihaz değeri okumuyor.

nasilelektrik
Mesajlar: 61
Kayıt: 29 Nis 2020, 08:23

Re: Move

Mesaj gönderen nasilelektrik » 30 Mar 2021, 08:09

Error 03, 40000 diğer cihazdan tagi değiştirince örneğin 40006 hata Error 03, 40006 oluyor.

Error 03 ün anlamı ne acil yardımcı olur musunuz?

Teknik4
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 156
Kayıt: 07 Oca 2014, 17:37

Re: Move

Mesaj gönderen Teknik4 » 30 Mar 2021, 11:30

ibrahim.yakut@beijerelectronics.com adresine iletişim bilgilerinizi gönderir misiniz
sizinle irtibata geçeyim.

nasilelektrik
Mesajlar: 61
Kayıt: 29 Nis 2020, 08:23

Re: Move

Mesaj gönderen nasilelektrik » 30 Mar 2021, 13:02

Sorunu halettim teşekkürler