1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

hafızada tutma

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2021, 15:53
gönderen ibrahimglba
Merhaba
Codesysten aldığım bir kontak ile süre saydırıyorum ama panel kapandığı zaman süre sıfırlıyor.Panel kapandığı zaman hafızada tutmasını nasıl sağlayabilirim
Ekran Alıntısı.JPG

Re: hafızada tutma

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2021, 17:07
gönderen Teknik4
merhabalar ibrahim bey.
Panel tarafında eğer bir tag bir PLC yada kontrolcüye bağlıysa kalıcı yapamazsınız. Kalıcılığı PLC tarafı yapmak zorunda.
Gönderdiğiniz koda göre codesys kullanıyorsunuz . Codesyste taglarını codesys içerisinde retain yaparak kalıcı hale getirebilirsiniz bu sayede değerleriniz panel tarafında da kalıcı olacaktır.

Re: hafızada tutma

Gönderilme zamanı: 19 Nis 2021, 10:01
gönderen ibrahimglba
Cevabınız için teşekkür ederim retain komutunu nasıl kullanacağıma dair ufak verebilir misiz?

Re: hafızada tutma

Gönderilme zamanı: 19 Nis 2021, 12:57
gönderen Teknik4
Codesys içerisinde RETAIN seçerek değişkeninizi kalıcı yapabilirsiniz.
Kalıcı.png

Re: hafızada tutma

Gönderilme zamanı: 19 Oca 2024, 22:11
gönderen Emre6743
Merhaba Kolay gelsin codesys artıda bu şekilde retain olmasını sağlayabiliyorum, fakat Modbus TCP olarak bağlantı kurduğumda global tag retain seçili olmasına rağmen kalıcı olmuyor enerji kesip verdiğimde "0" oluyor, Modbus TCP bağlantıda retain tag'lara ihtiyacım var yardımcı olur musunuz.

Re: hafızada tutma

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2024, 09:52
gönderen Teknik3
Merhabalar,
Aşağıdaki görseldeki gibi değişkenlerinizi "Persistent Variables" kalıcı hafıza alanında kullandığınızda enerjiyi kesip verdiğinide değerleriniz sıfırlanmayacaktır.
1.jpg

Re: hafızada tutma

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2024, 00:04
gönderen Emre6743
Resim
Resim

Dediğiniz "persistent variables" olarak ayarladım fakat enerjiyi kesip verdiğimde değer 15 iken "0" oluyor

Re: hafızada tutma

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2024, 09:44
gönderen Teknik3
Merhabalar,

Projenizi emre.erdi@beijerelectronics.com mail adresine gönderebilir misiniz?