Controller1: 1: Loading Symbols Failed

Gönderilme zamanı: 09 Haz 2021, 11:13
gönderen gigi88
Merhaba, beijer X2 Base 7 model ekran kullandığımız makineyi kapatıp açtığımızda " Controller1: 1: Loading Symbols Failed " ve Haberleşme hatası alıyoruz hatasılarını alıyoruz. Çözümü ne olabilir? Teşekkürler...

Re: Controller1: 1: Loading Symbols Failed

Gönderilme zamanı: 17 Ağu 2021, 17:50
gönderen Teknik3
PLC Panelden daha geç açılıyor sanırım. Panel açılır açılmaz tagları okumaya çalışıyor ancak PLC henüz hazır olmadığından Sembolleri yükleyemiyor görünüyor. Panel ve PLC Açıldıktak belli bir süre sonra bu hata kalkıyor ve sistem düzgün çalışıyorsa herhangi bir sıkıntı yok demektir.

Re: Controller1: 1: Loading Symbols Failed

Gönderilme zamanı: 27 Oca 2023, 11:09
gönderen dursun
aynı hatayı bende x2 control 10 da alıyorum plc ve hmı birleşik olan sistemde neden bu hatayı verir ? hata zamanla da kaybolmuyor . Yardımcı olursanız sevinirim .

Re: Controller1: 1: Loading Symbols Failed

Gönderilme zamanı: 27 Oca 2023, 11:23
gönderen dursun
aynı sorunu x2 control 10 da alıyorum nedeni nedir. PLC ve HMI tümleşik olan sistemde ekranın yada plc'nin farklı açılma olasılığı varmıdır .

Re: Controller1: 1: Loading Symbols Failed

Gönderilme zamanı: 27 Oca 2023, 13:12
gönderen Teknik3
Codesys tarafında symbol configirasyon eklenmemiş veya kullanacağınız değiskenler seçili olmaya bilir.

Re: Controller1: 1: Loading Symbols Failed

Gönderilme zamanı: 27 Oca 2023, 14:14
gönderen dursun
teşşekür ederim