Controller1: 1: Loading Symbols Failed

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
gigi88
Mesajlar: 1
Kayıt: 05 Nis 2021, 11:07

Controller1: 1: Loading Symbols Failed

Mesaj gönderen gigi88 » 09 Haz 2021, 11:13

Merhaba, beijer X2 Base 7 model ekran kullandığımız makineyi kapatıp açtığımızda " Controller1: 1: Loading Symbols Failed " ve Haberleşme hatası alıyoruz hatasılarını alıyoruz. Çözümü ne olabilir? Teşekkürler...

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: Controller1: 1: Loading Symbols Failed

Mesaj gönderen Teknik3 » 17 Ağu 2021, 17:50

PLC Panelden daha geç açılıyor sanırım. Panel açılır açılmaz tagları okumaya çalışıyor ancak PLC henüz hazır olmadığından Sembolleri yükleyemiyor görünüyor. Panel ve PLC Açıldıktak belli bir süre sonra bu hata kalkıyor ve sistem düzgün çalışıyorsa herhangi bir sıkıntı yok demektir.

dursun
Mesajlar: 3
Kayıt: 21 Kas 2022, 15:33

Re: Controller1: 1: Loading Symbols Failed

Mesaj gönderen dursun » 27 Oca 2023, 11:09

aynı hatayı bende x2 control 10 da alıyorum plc ve hmı birleşik olan sistemde neden bu hatayı verir ? hata zamanla da kaybolmuyor . Yardımcı olursanız sevinirim .

dursun
Mesajlar: 3
Kayıt: 21 Kas 2022, 15:33

Re: Controller1: 1: Loading Symbols Failed

Mesaj gönderen dursun » 27 Oca 2023, 11:23

aynı sorunu x2 control 10 da alıyorum nedeni nedir. PLC ve HMI tümleşik olan sistemde ekranın yada plc'nin farklı açılma olasılığı varmıdır .

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: Controller1: 1: Loading Symbols Failed

Mesaj gönderen Teknik3 » 27 Oca 2023, 13:12

Codesys tarafında symbol configirasyon eklenmemiş veya kullanacağınız değiskenler seçili olmaya bilir.

dursun
Mesajlar: 3
Kayıt: 21 Kas 2022, 15:33

Re: Controller1: 1: Loading Symbols Failed

Mesaj gönderen dursun » 27 Oca 2023, 14:14

teşşekür ederim

Cevapla