s7-1200 plc ye time formatında değer gönderme

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
peymanas
Mesajlar: 8
Kayıt: 15 Eki 2021, 10:42

s7-1200 plc ye time formatında değer gönderme

Mesaj gönderen peymanas » 28 Oca 2022, 08:43

Merhaba, beijer panelden gönderdiğim değerler plc de MS olarak görünüyor benim dakika ve saat olarak göndermeye ihtiyacım var.Forumda eski konularda bir kod buldum ama onu nereye yazacağımı bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim.

Teknik4
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 156
Kayıt: 07 Oca 2014, 17:37

Re: s7-1200 plc ye time formatında değer gönderme

Mesaj gönderen Teknik4 » 28 Oca 2022, 11:53

Merhabalar
Time formatı zamanı MS cinsinden 32 bitlik bir sayı olarak tuttuğu için PLC tarafında ms cinsinden görüyorsunuz.
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] yazdı: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
28 Oca 2022, 08:43
Merhaba, beijer panelden gönderdiğim değerler plc de MS olarak görünüyor benim dakika ve saat olarak göndermeye ihtiyacım var.
saat dakika olarak yazma isteğinizi tam anlamadım saat ve dakikayı ayrı ayrı mı göndermek istiyorsuz yoksa ekrandan örneğin "13:06" gibi bir değer girip bunun time karşılığının plcye mi aktarılmasını istiyorsunuz.

peymanas
Mesajlar: 8
Kayıt: 15 Eki 2021, 10:42

Re: s7-1200 plc ye time formatında değer gönderme

Mesaj gönderen peymanas » 30 Oca 2022, 15:14

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] yazdı: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
28 Oca 2022, 11:53
Merhabalar
Time formatı zamanı MS cinsinden 32 bitlik bir sayı olarak tuttuğu için PLC tarafında ms cinsinden görüyorsunuz.
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] yazdı: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
28 Oca 2022, 08:43
Merhaba, beijer panelden gönderdiğim değerler plc de MS olarak görünüyor benim dakika ve saat olarak göndermeye ihtiyacım var.
saat dakika olarak yazma isteğinizi tam anlamadım saat ve dakikayı ayrı ayrı mı göndermek istiyorsuz yoksa ekrandan örneğin "13:06" gibi bir değer girip bunun time karşılığının plcye mi aktarılmasını istiyorsunuz.
tam anlatamamışım kusura bakmayın mesela bir motora 22 saat çalış 10 dk dur gibi süreler vermek isityorum.s7 1200 de bu formatlara uygun tagler var fakat beijer panelden bunları ms olarak gönderebiliyorum.

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: s7-1200 plc ye time formatında değer gönderme

Mesaj gönderen Teknik3 » 31 Oca 2022, 10:18

Size örnek bir proje gönderiyorum. Bu örnek işinize yarayacaktır.
IX_TIME_TIPINI_SAAT_FORMATINDA_OKUMA_YAZMA.zip
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Cevapla