Delta 12SE PLC ile Beijer Scada PC Haberleşmesi yeni
DAHA ÖNCEKİ AÇILAN POSTLARDA VERİLEN ÖRNEK PROGRAMLARI İNCELEDİM FAKAT HABERLEŞME SAĞLANMASINA RAĞMEN D0 DATASINA VERDİĞİM DEĞERİ SCADA EKRANINDA BİR TÜRLÜ OKUYAMADIM. IX DEVOLEPER PROGRAMINDA RUN YAPARAK BUNU UYGULADIM .SİZİN ÖRNEK OLARAK VERMİŞ OLDUĞUNUZ PROGRAMDA YAPTIM AMA VERMİŞ OLDUĞUM DEĞERİ GÖREMEDİM ,MODBUS ADRESLERİ SİZİN VERDİĞİNİZ ÖRNEKTE YANLIŞ OLABİLİR Mİ
Re: Delta 12SE PLC ile Beijer Scada PC Haberleşmesi yeni
Merhabalar. Delta 12SE PLC standart Modbus TCP/IP haberleşmesini desteklemektedir.
IX developer da Controller tanımlarından MODICON > MODBUS master seçin Daha sonra Controller ayarlarından communication modunu "Ethernet TCP/IP" yapın ve
Station kısmına PLC nin ip adresini girin. taglara adres ataması yaparken okuma/yazma yapmak istediğiniz adresi aşağıdaki gibi yazın
IX developer da Controller tanımlarından MODICON > MODBUS master seçin Daha sonra Controller ayarlarından communication modunu "Ethernet TCP/IP" yapın ve
Station kısmına PLC nin ip adresini girin. taglara adres ataması yaparken okuma/yazma yapmak istediğiniz adresi aşağıdaki gibi yazın
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
-
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 16 Şub 2022, 23:00
Re: Delta 12SE PLC ile Beijer Scada PC Haberleşmesi yeni
duble d412 datasının bilgisini okumak istedim ınt16 seçili olduğunda farklı değer okudum diğerlerini denediğimide sayılar çok farklı okunuyor yanlış yaptığım şey nedir acaba
Re: Delta 12SE PLC ile Beijer Scada PC Haberleşmesi yeni
32 bit sayılarda yanlış okuma varsa aşağıdaki özelliği değiştirmeyi dener misiniz. Tagınız int 32 seçilmiş olmalı
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.