Merhaba
Delta AS serisi plc ile Beijer X2 base 7 hmi haberleşmesini yapmaya çalışıyorum. Bunun için RS-485'i kullanmayı tercih ettim. Bağlantıda sorunum yok hata almıyorum ama eklediğim tagler de çalışmıyor. Bilgi gitmiyor plcye. Yardımcı olursanız sevinirim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: Delta PLC Beijer X2 RS485

Mesaj gönderen Teknik3 » 09 Haz 2022, 13:54

Merhabalar.
Delta AS serisi PLC ler için yeni bir güncellememiz mevcut elinizdeki versiyon ile bağlandığınızda adresler 4096 adres kaymış şekilde kullanılıyor. Yeni sürümü kullanmak için ;
- İX developeri çalıştırıken sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır deyin.
- Daha sonra projenizi açın
ix developer içinden update Drivers secmesine gelin oradan update from internet seçeneğini seçin.
1a.png
açılan pencereden "use direct internet connection " seçeneğini seçin
2a.PNG
açılan listeden Delta sürücüsünü seçip download deyin.
3a.PNG
yükleme tamamlandıktan sonra İX developeri kapatıp açın.


Artık Controller ayarlarında yeni sürümü göreceksiniz ve buradan AS serisi PLC seçimi yapabilirsiniz..
4a.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.