X2 Base 7 Modbus aynı anda TCP Master ve Slave olabilir mi?

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
SoMotion
Mesajlar: 7
Kayıt: 12 Nis 2022, 11:32

X2 Base 7 Modbus aynı anda TCP Master ve Slave olabilir mi?

Mesaj gönderen SoMotion » 06 Tem 2022, 16:27

Merhaba,

HMI ile PLC Modbus TCP ile haberleşiyor. uzaktan bir scada sistemi de PLC ile haberleşiyor. PLC-HMI ip leri değiştirmemek için HMI ile SCADA haberleşmesini yapabilir miyiz? Yani HMI PLC yi sorgulayacak (192.168.1.XX) ve Scada HMI'yı sorgulayacak (10.0.0.XX)

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: X2 Base 7 Modbus aynı anda TCP Master ve Slave olabilir mi?

Mesaj gönderen Teknik3 » 25 Tem 2022, 11:43

Merhabalar. Evet dediğiniz yapılabilir. Beijer HMI aynı anda hem Modbus slave hemde Modbus master olarak çalışabilir. Bunun için tek yapmanız gereken fazladan bir modbus Slave kontrolcu eklemeniz.
11.PNG
Ekledikten sonra controlcü ayarlarından Bağlantı tipini ethernet yapın
22.PNG
son olarak Scada hangi tagları okuyacak ise o tagların yanına sizin belirlediğiniz modbus adreslerini yazın.
33.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Cevapla