1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

X2 Base 7 Modbus aynı anda TCP Master ve Slave olabilir mi?

Gönderilme zamanı: 06 Tem 2022, 16:27
gönderen SoMotion
Merhaba,

HMI ile PLC Modbus TCP ile haberleşiyor. uzaktan bir scada sistemi de PLC ile haberleşiyor. PLC-HMI ip leri değiştirmemek için HMI ile SCADA haberleşmesini yapabilir miyiz? Yani HMI PLC yi sorgulayacak (192.168.1.XX) ve Scada HMI'yı sorgulayacak (10.0.0.XX)

Re: X2 Base 7 Modbus aynı anda TCP Master ve Slave olabilir mi?

Gönderilme zamanı: 25 Tem 2022, 11:43
gönderen Teknik3
Merhabalar. Evet dediğiniz yapılabilir. Beijer HMI aynı anda hem Modbus slave hemde Modbus master olarak çalışabilir. Bunun için tek yapmanız gereken fazladan bir modbus Slave kontrolcu eklemeniz.
11.PNG
Ekledikten sonra controlcü ayarlarından Bağlantı tipini ethernet yapın
22.PNG
son olarak Scada hangi tagları okuyacak ise o tagların yanına sizin belirlediğiniz modbus adreslerini yazın.
33.PNG