1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Delta Op-Panel ile haberleşme

Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2022, 22:19
gönderen ertek68
Merhaba;
Beijer X2 Base 10 v2 HP ile Delta'nın DOP-B10E615 operatör panelinden bilgi okumak istiyorum.
Basitçe W42001 adresindeki bilgiyi nasıl okuyabilirim.
Küçük bir örnek olursa çok sevinirim.
Delta Op-Panel Haberleşme seçenekleri resimdeki gibidir.
Şimdiden teşekkür ederim.
NOT: Haberleşme mevcut ağ bağlantısı üzerinden olacağından Ethernet potu ile yapmalıyım.

Re: Delta Op-Panel ile haberleşme

Gönderilme zamanı: 22 Ağu 2022, 09:46
gönderen Teknik3
Merhabalar.

Beijer Ekran ile Delta Ekrandan veri okumak için Modicon Modbus master kullanabilirsiniz. Bunun için Delta ekran tarafında panelin Modbus TCP/IP Slave olacak şekkilde ayarlamalısınız. Beijer Tarafında ise Modbus Master TCP/IP Yapmalısınız.
Bu işlemleri yaptıktan sonra Delta Ekrandaki register adresinini hangi modbus adresine karşılık geldiğini bulmanız gerekiyor. Tag tanımlarında bulduğunuz adresi yazarak haberleşmeniz gerekir.

Size örnek bir proje gönderiyorum. Örnek projede Beijer Ekran ile Modbus Tcp örneği bulunmaktadır.
Modbus_TCP.zip

Re: Delta Op-Panel ile haberleşme

Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2022, 10:16
gönderen ertek68
Merhaba;
Haberleşmeyi Delta Master Beijer Slave olarak gerçekleştirdim ama Delta OP Panelden gönderdiğim String veri Beijerde yerleri değişmiş olarak görünüyor. Çözüm için ne yapabilirim.

Re: Delta Op-Panel ile haberleşme

Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2022, 10:52
gönderen Teknik3
Bu iki ayar ile ayarlama yapabilirsiniz.
aa.PNG

Re: Delta Op-Panel ile haberleşme

Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2022, 11:21
gönderen ertek68
Teşekkür ederim.
Önceki mesajımda da belirttiğim gibi BEİJER'i Master değil, Slave kullanıyorum.
Slave ayarlarına baktım bu ayarlr yok.

Re: Delta Op-Panel ile haberleşme

Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2022, 12:40
gönderen Teknik3
Master olan tarafta yani delta ekran tarafında böyle bir ayar var mı bakın önce. Olmaz ise aşağıdaki ayarı intel/motorola seçmeyi deneyebilirsiniz.
BB.PNG

Re: Delta Op-Panel ile haberleşme

Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2022, 13:14
gönderen ertek68
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] yazdı: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
25 Ağu 2022, 12:40
Master olan tarafta yani delta ekran tarafında böyle bir ayar var mı bakın önce. Olmaz ise aşağıdaki ayarı intel/motorola seçmeyi deneyebilirsiniz.BB.PNG

Bunu denedim olmadı.
Delta ile görüştüm İlgili Low/High Word ayarlarını yaptım yine olmadı...

Re: Delta Op-Panel ile haberleşme

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2022, 10:49
gönderen Teknik3
Merhabalar sizinle görüştüğümde anlatıtğım gibi yapılabilecekler;
1 - delta tarafında bytelerı değiştirecek bir ayar
2 - Delta pneli modbus tcp slave olarak seçebilmek bu sayede Beijer ekran tarafında byte swap yapabilirz.
3 - Delta üzerinden Beijer ekrana Opc Üzerinden bağlanma ( iki ekran da Beijer olduğunda en sık kullandığımız yöndem budur.)