Op panelde sayfanın birine geldiğimde aşağıdaki uyarıyı alıyorum. Ve Sayfadaki butonlar çalışmıyor.
PLC: Bad device stn 0
Cihaz Modeli: X2 Base 10 v2 HP
UYARI: Bad device stn 0
UYARI: Bad device stn 0
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: UYARI: Bad device stn 0
Merhaba,
Sanırım Siemens kontrolcü kullanıyorsunuz. Bad Device hatası, kontrolcüde olmayan veya kullanılmayan adres eya adresleri, panele eklediğiniz zaman gelir. PLC'de kullanılmayan adresleri ix developer içerisinde silerseniz sorun düzelecektir.