BEIJER IX-T7F-2 HMI - DELTA SA2 PLC HABERLESME

Mesaj gönderen kadirazgn » 27 Şub 2023, 12:26

iyi çalışmalar, projemde BEIJER IX-T7F-2 HMI ve DELTA DVP SA2 plc kullanıyorum COM1 portu üzerinden Modbus ASCII ile haberleşme kuruyorum. TAG atamalarında modbus adreslerini nasıl girmeliyim +40001 veya direk decimal adresini mi yazmalıyım bu konuda problem yaşıyorum ne yapmalıyım?

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: BEIJER IX-T7F-2 HMI - DELTA SA2 PLC HABERLESME

Mesaj gönderen Teknik3 » 27 Şub 2023, 14:39

Adresleme tablosuna gönderdiğim pdf'den ulaşabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

kadirazgn
Mesajlar: 3
Kayıt: 08 Şub 2023, 16:01

Re: BEIJER IX-T7F-2 HMI - DELTA SA2 PLC HABERLESME

Mesaj gönderen kadirazgn » 28 Şub 2023, 07:53

modbus adreslerini yazdığımda örneğin M0 için 11025 ( not valid) hatası alıyorum fakat direk M0 yazdığımda ise herhangi bir hata vermiyor bu şekilde kullanılabilir mi?

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: BEIJER IX-T7F-2 HMI - DELTA SA2 PLC HABERLESME

Mesaj gönderen Teknik3 » 28 Şub 2023, 09:00

Evet o şekilde kullanılır, ayrıca INT, UINT, DINT, FLOAD vb değişkenler için de programda kullandığınız gibi D0,D10 şeklinde kullanabilirsiniz.