iyi çalışmalar, projemde BEIJER IX-T7F-2 HMI ve DELTA DVP SA2 plc kullanıyorum COM1 portu üzerinden Modbus ASCII ile haberleşme kuruyorum. TAG atamalarında modbus adreslerini nasıl girmeliyim +40001 veya direk decimal adresini mi yazmalıyım bu konuda problem yaşıyorum ne yapmalıyım?
Re: BEIJER IX-T7F-2 HMI - DELTA SA2 PLC HABERLESME
Adresleme tablosuna gönderdiğim pdf'den ulaşabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: BEIJER IX-T7F-2 HMI - DELTA SA2 PLC HABERLESME
modbus adreslerini yazdığımda örneğin M0 için 11025 ( not valid) hatası alıyorum fakat direk M0 yazdığımda ise herhangi bir hata vermiyor bu şekilde kullanılabilir mi?
Re: BEIJER IX-T7F-2 HMI - DELTA SA2 PLC HABERLESME
Evet o şekilde kullanılır, ayrıca INT, UINT, DINT, FLOAD vb değişkenler için de programda kullandığınız gibi D0,D10 şeklinde kullanabilirsiniz.