tcp/ip veri aktarma
Gönderilme zamanı: 15 May 2023, 10:06
gönderen ibrahimglba
Merhaba
Modbus Tcp/ıp (ethernet) ile başka bir panele tag durumlarını nasıl aktarabilirim? codesys ve beijer panelden nasıl yapabilirim?
Re: tcp/ip veri aktarma
Gönderilme zamanı: 15 May 2023, 10:23
gönderen Teknik2
Merhaba,
Operatör panel Modbus TCP haberleşme örneğini inceleyebilirsiniz.
Codesys tarafında Modbus TCP haberleşme için yapmanız gereken konfigürasyon aşağıdaki resimde mevcuttur.
Re: tcp/ip veri aktarma
Gönderilme zamanı: 24 May 2023, 15:42
gönderen ibrahimglba
Merhaba
Cevabınız için teşekkür ederim karşı tarafın ip addresi 192.168.215.159 olarak atanmış ben burada modbus settings de bulunan stationdaki (ix developer-controllers) ip adresini 192.168.215.160 olarak atarsam problemsiz şekilde haberleşmeyi sağlayabiliriz.doğrumudur. Bu arada default olan adres 192.168.1.2
Re: tcp/ip veri aktarma
Gönderilme zamanı: 25 May 2023, 09:19
gönderen Teknik2
Merhaba,
Paylaştığım örnek projedeki Controller>Settings>Station kısmındaki IP adresini, haberleşeceğiniz cihazın IP adresiyle değiştirmeniz gerekiyor evet.