Merhaba,
Beijer bir scadam var. Ayrı ayrı iki controller kullanarak tek scada üzerinden haberleşebiliyorum. Yapmak istediğim uygulama Gmt den gelen M0 bit adresini Delta'da ki M0 bit adresine Scadayı kullanarak taşımak istiyorum. Başka markalarda bunu arkaplan makro ile yapabiliyorum fakat Beijer de nasıl yapacağımı bilemiyorum.
Gmt ve Delta Plc Beijer Scada
Re: Gmt ve Delta Plc Beijer Scada
Merhaba,
DataExchange özelliğini kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.
DataExchange özelliğini kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.