Beijer Hmı'da RS485 hatasını alarm olarak görmek

Mesaj gönderen vrkn1234 » 11 Ara 2023, 09:47

Merhabalar,
Beijer X2 Base10 V2 hmı'da haberleşme hatasını alarm olarak ,alarm sayfasında görebilir miyim?

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: Beijer Hmı'da RS485 hatasını alarm olarak görmek

Mesaj gönderen Teknik2 » 11 Ara 2023, 11:05

Merhaba,

Tags > Add > Add System Tag > Communication Errors Tag'ını Alarm olarak ekleyerek haberleşme kopma uyarısı alabilirsniz.
Kolay gelsin.

vrkn1234
Mesajlar: 6
Kayıt: 08 Kas 2023, 21:16

Re: Beijer Hmı'da RS485 hatasını alarm olarak görmek

Mesaj gönderen vrkn1234 » 11 Ara 2023, 11:22

Teşekkür ederim. Eğer 2 farklı cihaz var ise bağımsız hata alabilir miyim? sürücü-1 modbus hatası , sürücü-2 modbus hatası gibi

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: Beijer Hmı'da RS485 hatasını alarm olarak görmek

Mesaj gönderen Teknik2 » 11 Ara 2023, 13:15

PLC'den panele sürekli bir sorgu gönderip yanıt alarak bu işlemi yapabilirsiniz.
Örneğin bir kontrol bit adresi ekleyin. PLC'den bir süre içerisinde yanıt alamıyorsunuz haberleşme koptu yprumu yapabilirsiniz.
Daha sonra bir alarm tag'ı oluşturabilirsiniz.
Sytem tag'larını kullanmanıza gerek kalmadan.

vrkn1234
Mesajlar: 6
Kayıt: 08 Kas 2023, 21:16

Re: Beijer Hmı'da RS485 hatasını alarm olarak görmek

Mesaj gönderen vrkn1234 » 11 Ara 2023, 13:44

sağolun, iyi çalışmalar

vrkn1234
Mesajlar: 6
Kayıt: 08 Kas 2023, 21:16

Re: Beijer Hmı'da RS485 hatasını alarm olarak görmek

Mesaj gönderen vrkn1234 » 11 Ara 2023, 16:57

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] yazdı: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
11 Ara 2023, 11:05
Merhaba,

Tags > Add > Add System Tag > Communication Errors Tag'ını Alarm olarak ekleyerek haberleşme kopma uyarısı alabilirsniz.
Kolay gelsin.
Bu işlemi yaptım fakat uyarıyı alarm viewer'da göremedim. Dediğiniz gibi tag'i ekledim ve alarm oluşturdum. Yapmam gereken farklı bir işlem olabilir mi?

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: Beijer Hmı'da RS485 hatasını alarm olarak görmek

Mesaj gönderen Teknik2 » 12 Ara 2023, 10:09

Communication Erros tag'ı oluşan haberleşme hatası sayısını gösteriyor.
En sağlıklısı 2. yöntem. PLC'den panele sürekli bir kontrol bit'i gönder al yaparak haberleşmeyi kontrol edebilirsiniz.

Cevapla