1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Beijer Hmı'da RS485 hatasını alarm olarak görmek

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2023, 09:47
gönderen vrkn1234
Merhabalar,
Beijer X2 Base10 V2 hmı'da haberleşme hatasını alarm olarak ,alarm sayfasında görebilir miyim?

Re: Beijer Hmı'da RS485 hatasını alarm olarak görmek

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2023, 11:05
gönderen Teknik2
Merhaba,

Tags > Add > Add System Tag > Communication Errors Tag'ını Alarm olarak ekleyerek haberleşme kopma uyarısı alabilirsniz.
Kolay gelsin.

Re: Beijer Hmı'da RS485 hatasını alarm olarak görmek

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2023, 11:22
gönderen vrkn1234
Teşekkür ederim. Eğer 2 farklı cihaz var ise bağımsız hata alabilir miyim? sürücü-1 modbus hatası , sürücü-2 modbus hatası gibi

Re: Beijer Hmı'da RS485 hatasını alarm olarak görmek

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2023, 13:15
gönderen Teknik2
PLC'den panele sürekli bir sorgu gönderip yanıt alarak bu işlemi yapabilirsiniz.
Örneğin bir kontrol bit adresi ekleyin. PLC'den bir süre içerisinde yanıt alamıyorsunuz haberleşme koptu yprumu yapabilirsiniz.
Daha sonra bir alarm tag'ı oluşturabilirsiniz.
Sytem tag'larını kullanmanıza gerek kalmadan.

Re: Beijer Hmı'da RS485 hatasını alarm olarak görmek

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2023, 13:44
gönderen vrkn1234
sağolun, iyi çalışmalar

Re: Beijer Hmı'da RS485 hatasını alarm olarak görmek

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2023, 16:57
gönderen vrkn1234
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] yazdı: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
11 Ara 2023, 11:05
Merhaba,

Tags > Add > Add System Tag > Communication Errors Tag'ını Alarm olarak ekleyerek haberleşme kopma uyarısı alabilirsniz.
Kolay gelsin.
Bu işlemi yaptım fakat uyarıyı alarm viewer'da göremedim. Dediğiniz gibi tag'i ekledim ve alarm oluşturdum. Yapmam gereken farklı bir işlem olabilir mi?

Re: Beijer Hmı'da RS485 hatasını alarm olarak görmek

Gönderilme zamanı: 12 Ara 2023, 10:09
gönderen Teknik2
Communication Erros tag'ı oluşan haberleşme hatası sayısını gösteriyor.
En sağlıklısı 2. yöntem. PLC'den panele sürekli bir kontrol bit'i gönder al yaparak haberleşmeyi kontrol edebilirsiniz.