MODBUS HABERLEŞME HATASINI PLC'den OKUMAK

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
vrkn1234
Mesajlar: 10
Kayıt: 08 Kas 2023, 21:16

MODBUS HABERLEŞME HATASINI PLC'den OKUMAK

Mesaj gönderen vrkn1234 » 05 Haz 2024, 16:58

Merhabalar,

Beijer hmi ile modbus üzerinden haberleşen bir cihazda, haberleşme hatası olduğu zaman hmi'da bunun uyarısını görebiliyorum. Ama bu hatayı PLC'ye göndermem gerekiyor. Bunun için kullanabileceğim bir tag var mıdır?

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: MODBUS HABERLEŞME HATASINI PLC'den OKUMAK

Mesaj gönderen Teknik2 » 07 Haz 2024, 15:21

Merhaba,
Tags>Add Tag>System Tag >Comm error sistem tagını operatör panelde kullanabilirsiniz.
Haberleşme kopma bilgisni PLC ye alamazsınız. Çünkü haberleşme koptuktan sonra herhangi bir veri alış verişi yapılamayacak PLC Panel arasında.
PLC tarafında bir program yazarak panele süreli bilgi kontrolü yaparsanız haberleşmenin kopup kopmadıgını anlayabiliirsniz.

Cevapla