M serisi plc ve x2pro 7 haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2024, 10:06
gönderen muhammedkork
Merhabalar
Plc ve hmi arasındaki bağlantı koptuğu zaman ve yeniden bağladığımızda veriler güncellenmiyor.
Örneğin plc içerisinde 100 değerini giriyorum ve ekranda bu değeri görüyorum.
Bağlantı yokken plc içerisinden değeri 200 yapıyorum ve tekrar bağlantı kablosunu takıyorum. Ekrandaki değer 100 de kalıyor.
Bağlantı varken değer 300 yaparsam ekran 300 değerini gösteriyor.
Sanki veriler 1 kere taranıyor.
Modbus tcp üzerinden habeşleşme sağlıyorum. Hmi ekranda controller olarak codesys artı seçili. Bu sorun için ne yapabilirim.
Saygılarımla.

Re: M serisi plc ve x2pro 7 haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2024, 13:33
gönderen Teknik2
Merhabalar,
Öncelikle Codeys ARTI üzerindne haberleşiyorsunuz. Modbus TCP yi nerde kullanıyorsunuz anlamadım.
Ama yaşadıgınız sorun "Aleays Active" seçeneğinden kaynaklı olabilir.
Resimde işaretlediğim yeri tikleyerek deneme yapabilri misiniz.

Re: M serisi plc ve x2pro 7 haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2024, 23:56
gönderen muhammedkork
Merhaba Sayın yetkili. Yanlış ifade ettim galiba.
Dediğiniz gibi yapınca sorunum düzeldi. Teşekkür ediyorum

Re: M serisi plc ve x2pro 7 haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2024, 23:59
gönderen muhammedkork
Merhabalar. Yanlış ifade ettim galiba.
Dediğiniz gibi yapınca sorunum düzeldi.
Yardım için teşekkürler.