PLC Bağlantı Hatası
Gönderilme zamanı: 22 May 2025, 09:47
iX Developer'da HMI arayüzünü tasarladım, CODESYS üzerinde de programlamayı yaptım. Elimde X2 Extreme 7 HP SC model PLC mevcut.
Sistemde LAN-A portu EtherCAT için kullanılıyor (I/O modülleri bağlı). LAN-B portu üzerinden bilgisayarımla bağlantı kuruyorum.
Bu yapıdayken sistem sorunsuz çalışıyor.
Ancak LAN-B kablosunu bilgisayardan çıkardığımda, HMI ekranında “Controller1: PLC not connected” hatası alıyorum.
İlginç olan şu: LAN-B kablosunu tekrar bilgisayara bağladığımda herhangi bir "Login" ya da program yükleme yapmadan sistem otomatik olarak çalışmaya devam ediyor.
Bu durumun sebebi nedir? HMI'nın PLC’ye bağımlılığı neden LAN-B bağlantısına bağlı kalıyor?
Hedefim, bilgisayarı bağlantıdan çıkardığımda da sistemin (HMI ↔ PLC) çalışmaya devam etmesi.