1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

iX Serisi DataLogger'da Her Tetikte 1 Kayıt Alma

Gönderilme zamanı: 16 Şub 2015, 11:17
gönderen Teknik2
Merhabalar,
iX Serisinde Datalogger'da kayıt işlemi tetik değeriniz her değiştiğinde yapar. Bu yüzden bazı sistemlerde bit ile çalışan sistemlerde her tetik geldiğinde 2 kere kaydeder. Bunu gidermek için aşağıdaki örneği ve resimleri inceleyebilirsiniz. İyi çalışmalar...

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
1.jpg
2.jpg