Codesys v3.5 ve Üzeri PLC Programından iX'e Tag Import
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2016, 17:25
gönderen Teknik2
Merhabalar,
Codesys ile yazmış olduğunuz PLC programını iX'e import etmeniz için yapmanız gerekenler aşağıdaki videoda anlatılmıştır. İyi çalışmalar...
Youtube Linki :
https://www.youtube.com/watch?v=J3pj2CR ... e=youtu.be
İndirme Linki :
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Re: Codesys v3.5 ve Üzeri PLC Programından iX'e Tag Import
Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2019, 13:53
gönderen mutiiizz
merhaba,
crevis plc de olusturmuş olduğum gvl taglari beijer scadaya göstermiş olduğunuz şekilde yükledim ama bazı taglerde invalid tag uyarısı alıyorum ama codesys de program hata vermıyor ıcerde forse true yapabılıyorum burda yanlıs yapmıs oldugum sey nedır yardımcı olursanız sevınırım teşekkürler.
Re: Codesys v3.5 ve Üzeri PLC Programından iX'e Tag Import
Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2019, 14:02
gönderen Teknik2
Merhabalar,
invalid tag hatası "Symbol Configuration" dosyasından çekilen bazı Tag'lerin panele alınmamasından kaynaklanmaktadır. Tekrardan Generate Code yaparak adresleri çekebilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.
Re: Codesys v3.5 ve Üzeri PLC Programından iX'e Tag Import
Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2019, 16:43
gönderen mutiiizz
cok tesekkuler tekrar deneyecceğim.
anlaşılması açısından verilen uyarı şu şekildedir tanımlı buton ( motor_start) hata: "controller1:1 invalid tag motor_start" gibi