PWS6600S-S HMI Panel giriş ekranında kalıyor

Teknik Dökümanlar, Örnek Programlar, Kullanıcı El Kitapları
Cevapla
dermani
Mesajlar: 4
Kayıt: 02 Tem 2020, 13:44

PWS6600S-S HMI Panel giriş ekranında kalıyor

Mesaj gönderen dermani » 02 Tem 2020, 15:35

Merhabalar,
PWS6600S-S HMI Panel giriş ekranında ekteki resimdeki gibi kalıyor ve hiçbir tuş işlemiyor.
Bu hata düzeltilebilir mi?
Düzeltilemez ise, elimizde sıfır aynı ekran mevcut fakat onun içinde de programı yok.
Bu arızalı ekrandan program çekip diğerine aktarabilir miyim? Bunu nasıl yaparım.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: PWS6600S-S HMI Panel giriş ekranında kalıyor

Mesaj gönderen Teknik2 » 02 Tem 2020, 17:30

Merhaba,
Elinizdeki panel çok eski bir panel ve yenileri artık üretilmiyor.
Ekli dökümandan program çekme aşamalarını takip edebilirsiniz. Programa şifre koyulduysa çekmeye izin vermez.
Sadece default bir şifre vardır bunu denemenizi öneririz. Şifre, 222183600
Kablo şemasına aşağıdaki linkten erişip, sağ üstteki kabloyu yapmanız gerekmektedir.
Eğer program içinden çekilemezse, projeyi bir şekilde tarafımıza sağlamanız halinde, yeni panellerimize dönüşümü denenebilir.
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
İyi çalışmalar dileriz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

dermani
Mesajlar: 4
Kayıt: 02 Tem 2020, 13:44

Re: PWS6600S-S HMI Panel giriş ekranında kalıyor

Mesaj gönderen dermani » 03 Tem 2020, 07:57

Aynı panelin sıfırından elimizde mevcut ama içerisinde program yok.
Ayriyeten elimizdeki PWS1711-STN panelinde de muhtemelen aynı program var ordan çekip PWS6600S-S e yükleyebilir miyiz?
Ekli dökümanı ve kablo linkini görüntüleyemiyorum.

dermani
Mesajlar: 4
Kayıt: 02 Tem 2020, 13:44

Re: PWS6600S-S HMI Panel giriş ekranında kalıyor

Mesaj gönderen dermani » 03 Tem 2020, 15:06

Giriş ekranında kalma problemi kısmen geçti. touch pad çok zor çalışıyor, panel çok yavaş sayfa değiştiriyor ama zar zor config'e girip com1 olarak portu ayarlayabildim fakat upload application a bastığımda bikaç saniye sonra communication error alıyorum. Paneldede ekran değişmiyor şifre falan sormuyor

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: PWS6600S-S HMI Panel giriş ekranında kalıyor

Mesaj gönderen Teknik2 » 06 Tem 2020, 10:51

Merhaba,
PWS1711 için farklı bir yazılım versiyonu mevcut. Bunun için teknikdestek@beijerelektronik.com.tr'ye konu ve firma bilgileriniz ile mail atarsanız, yazılımı gönderebiliriz. Akabinde çekmeyi deneyebilirsiniz. Eğer çekebilirseniz, yeni ADP versiyonunda açılması denenecektir.
İyi çalışmalar.

dermani
Mesajlar: 4
Kayıt: 02 Tem 2020, 13:44

Re: PWS6600S-S HMI Panel giriş ekranında kalıyor

Mesaj gönderen dermani » 17 Tem 2020, 07:55

PWS1711 için yazılım versiyonunu buldum. Fakat programı çekemedim, sürekli communication time out hatası alıyorum. Upload adımlarını gösteren bir döküman mevcut mudur?

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 902
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: PWS6600S-S HMI Panel giriş ekranında kalıyor

Mesaj gönderen Teknik2 » 17 Tem 2020, 12:18

Merhabalar,
Aşağıdan adımları izleyebilirsiniz. Eğer program çekme yine sorunlu ise, ürünü tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. Çekme işlemi tarafımızca denenecektir.
İyi çalışmalar.

H-Designer/ADP Program Çekme

İlk olarak panelinizden program çekeceğiniz portu ayarlamanız gerekmektedir. Bunun için panelin arkasında bulunan dip switchlerinizden sadece 6 numaralı switchi aşağıda olması diğerlerinin yukarıda olması gerekmektedir. Panele enerji verdiğinizde karşınıza çıkan sayfadan F2 Confg tıkladığınızda karşınıza çıkan sayfada Download/upload/copy Port kısmından kullanmak istediğiniz portu seçeceksiniz. Devam eden sayfalarda portlarınız ile ilgili parametre ayarlarınıza ulaşabilirsiniz. Ayarlarınız yaptıktan sonra save&quit diyerek ilk sayfamıza geri dönüyoruz.

Program çekmek için;
H-Designer/ADP programınızı ilk açtığınızda boş bir sayfa açarak kaydetmeniz gerekmektedir. Options sekmesinin altından transmission setup sekmesi ile bilgisayarınıza bağlı olduğunuz portunuzu seçmelisiniz. Yine application sekmesi altında Workstation setup bulunmaktadır buradan da elimizde olan panelin modeli seçilmektedir açılan sayfanın en sağında program çekerken sorulması için şahsi bir şifre belirlenmemiş ise programın kendi atadığı şifreye ulaşabilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra file sekmesi altından upload application diyerek programınızı çekebilirsiniz. Download/upload portunuzu Ethernet seçmeniz halinde ise panelinizin ip sinden farklı olacak şekilde bilgisayarınızın ip sini ayarlayarak program çekimini gerçekleştirebilirsiniz. Çekmiş olduğunuz programı H-Designerda açarken programı açıp File menüsü altından Reconstruct Source diyerek çekmiş olduğunuz dosyayı açmanız gerekmektedir.

Program atmak için;
Panelinizden gerekli port ayarlarını yaptık dan sonra H-Designer/ADP üzerinde yüklemek istediğiniz projenizi açarak çekme işlemin olduğu gibi Options sekmesi altından ayarını yaparak Application sekmesi altından Download diyerek panele programınızı yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yükleme işlemi sırasında da paneliniz Wait Command sayfasında olmalıdır.

Cevapla