FATEK FBS 14MA PLC BUTON VE YÜK BAĞLANTISI

Mesaj gönderen bolubeyi » 03 Oca 2015, 09:58

Problem: Bir lambanın start butonuna basıldığında, stop butonuna basılana dek yanması isteniyor.

Resim

Resim

Giriş elemanları (butonlar ve anahtarlar) yukarıdaki şekillerde görüldüğü gibi bağlanmalıdır. Giriş sinyali harici bir kaynaktan sağlanacaksa plcnin dc çıkış terminallerine bağlantı yapılmamalı, kaynaklar kesinlikle paralel bağlanmamalıdır. Aksi taktirde plcnin ve / veya harici güç kaynağının arızalanması muhtemeldir.

Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 ve Y5 terminalleri plcnin dijital röle çıkışları olup, çalıştırılacak olan yükler bu terminallere bağlanır. Y0 ve Y1 çıkışları kullanılacaksa C0 terminali ile nötür hattı irtibatlandırılır. Y2, Y3, Y4, Y5 çıkışları kullanılacaksa C2 terminali nötür ile irtibatlandırılır. Tüm çıkışlar kullanılacaksa hem C0 hem de C2 teerminali nötüre bağlanmalıdır.

Kullandığımız plc röle çıkışlı olup röle kontakları maksimum 2 amperlik akıma dayanabilmektedir. Tüm çıkışlardan toplamda 4 amperden fazla akım çekilmemelidir. Transistör çıkışlı modellerde ise bir çıkıştan maksimum 500 miliamper akım çekilebilir. Çıkışa bağlanacak olan yüklerin çekeceği akım miktarı bu limitleri aşıyorsa araya röle ya da kontaktör bağlanarak yük akımının plc üzerinden geçmesine müsaade edilmemelidir. Deneylerde kullandığımız plcnin çıkışlarına birer röle ilave edilerek olası bir yanlış bağlantı ya da aşırı akım çekilmesi durumunda plc çıkışlarının zarar görmesi engellenmiştir.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 935
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: FATEK FBS 14MA PLC BUTON VE YÜK BAĞLANTISI

Mesaj gönderen Teknik2 » 06 Oca 2015, 11:08

Merhabalar,
Forumumuza verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz...

Cevapla