jakoyi
Mesajlar: 2
Kayıt: 11 Kas 2021, 15:15

fatek plc ile rs485

Mesaj gönderen jakoyi » 18 Ara 2021, 13:26

Elimde dört adet modbus rs485 çıkışlı sıcaklık ve nem sensörüm var sensörün datasheed indede baktım ama okuyamıyorum fatek plcde bana yardımcı olursanız sevinirim.
sensör datasheed:
http://www.sah.rs/media/sah/techdocs/xy-md02-manual.pdf
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: fatek plc ile rs485

Mesaj gönderen Teknik3 » 26 Oca 2022, 10:11

Dokumanı şncelediğimde bu modülün 2 modu olduğunu görüyorum 1. si modbus 2. ise seri port üzerinde sıcaklık ve nem bilgisi sürekli gönderiliyor. Cihazı oncelikle bir usb 485 çeviriciye bağlayıp bilgisayara bağlayarak kontrol etmenizi öneririm. çihazın modbus moduna geçtiğinden emin olduktan sonra fatek ile haberleşmeyi yeniden deneyin.

jakoyi
Mesajlar: 2
Kayıt: 11 Kas 2021, 15:15

Re: fatek plc ile rs485

Mesaj gönderen jakoyi » 06 Nis 2022, 11:35

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] yazdı: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
26 Oca 2022, 10:11
Dokumanı şncelediğimde bu modülün 2 modu olduğunu görüyorum 1. si modbus 2. ise seri port üzerinde sıcaklık ve nem bilgisi sürekli gönderiliyor. Cihazı oncelikle bir usb 485 çeviriciye bağlayıp bilgisayara bağlayarak kontrol etmenizi öneririm. çihazın modbus moduna geçtiğinden emin olduktan sonra fatek ile haberleşmeyi yeniden deneyin.

Sorun çözüldü sensörü ilk önce bilgisayara bağlayarak sensörün modbustools programları ile slave ayarı baund ve adreslerini bulup öyle plc'ye bağlamak gerekiyormuş cevabınız için teşekürler.