pompa otomassyonu
-
mapitechno
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 12 Ara 2014, 13:39
pompa otomassyonu
Merhabalar , elimde fatek 14ma plc ve 2 edet smile giris ve 1 adet smile cıkıs kart var, 37 kw ikili pompa seti ,simens pm230 surucumuz var. Yapmak IstedIgımız 4 20 ma basınc transmıtterınden gelen verıye gore , 5 barda pompanın bırını pıd ıle devrını sabıtlemek , pompa 5 barın altına dustugunde yıldız ucgen ıle dıger pompa devreye gırecektır. Yani sistemi 5 bar basıncta sabıt tutmaya calısacagız. Nasıl bir yol izlemeliyim iyi calısmalar.
Re: pompa otomassyonu
Merhabalar;
Uygulamanızı iki şekilde yapabilirsiniz.Birincisi LCNV fonksiyonu diğeri ise anolog pıd yaparak.
Uygulamanızı LCNV fonksiyonu ile yapmak isterseniz aşağıdaki linkten örnek video ve programa ulaşabilirsiniz.
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Uygulamanızı Anolog PID ile yapmak isterseniz aşağıdaki linkten örnek video ve programa ulaşabilirsiniz.
İyi çalışmalar..
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Uygulamanızı iki şekilde yapabilirsiniz.Birincisi LCNV fonksiyonu diğeri ise anolog pıd yaparak.
Uygulamanızı LCNV fonksiyonu ile yapmak isterseniz aşağıdaki linkten örnek video ve programa ulaşabilirsiniz.
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Uygulamanızı Anolog PID ile yapmak isterseniz aşağıdaki linkten örnek video ve programa ulaşabilirsiniz.
İyi çalışmalar..
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]