sayma problemi

PLC Paylaşım Platformu
Cevapla
batıwest
Mesajlar: 14
Kayıt: 11 May 2014, 12:02

sayma problemi

Mesaj gönderen batıwest » 08 Haz 2014, 13:28

herhangi bir sayıdan pozitif olarak (yani 44 43 42 41 ....3 2 1 gibi) geri saydırıp set ettiğim değerde çıkış alabilmek
istiyorum.u/d counter da geri ye doğru eksi sayıyor.bu seferde ekrandan eksi girmek gerekiyor.buda problem oluyor.

nasıl bir yol izlemeliyim.

saygılar

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: sayma problemi

Mesaj gönderen Teknik2 » 09 Haz 2014, 09:10

Merhabalar,
Karşılaştırmanızı veya sorgulamalarınızda kullanıyor iseniz. ABS Fun28 fonksiyonunu mutlak değerini alabilirsiniz. İşinizi umarım bu fonksiyon görür. İyi çalışmalar...