rs485 kablo bağlantısı

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
creavit11
Mesajlar: 39
Kayıt: 27 Haz 2018, 11:01

rs485 kablo bağlantısı

Mesaj gönderen creavit11 » 27 Haz 2018, 11:07

Merhabalar
Elimdeki controller'da sadece rx ve tx baglantısı var.Panelde ise com2 nin 1. pininde rx485tx+/rx+
6.pininde rx485tx-/rx- var controllerden rx ve tx 'i sadece 1. pine bağlamam yeterli midir?

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 938
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: rs485 kablo bağlantısı

Mesaj gönderen Teknik2 » 27 Haz 2018, 11:14

Merhabalar,
Beijer panellerde COM2 veya COM4 olarak RS485 kullanabilirsiniz.
Portunuz için 1(+) 6(-) olarak bağlantısını yapmanız yeterli olacaktır.
İyi çalışmalar.

creavit11
Mesajlar: 39
Kayıt: 27 Haz 2018, 11:01

Re: rs485 kablo bağlantısı

Mesaj gönderen creavit11 » 27 Haz 2018, 11:20

Cevabınız için teşekkürler yani kontrolcünün tx ini 1.pine, rx ini 6.pine ve gndleri ortaklasam haberleşmede sorun olmaz demi?

creavit11
Mesajlar: 39
Kayıt: 27 Haz 2018, 11:01

Re: rs485 kablo bağlantısı

Mesaj gönderen creavit11 » 27 Haz 2018, 11:24

Cevabınız için teşekkürler yani kontrolcünün tx ini 1.pine, rx ini 6.pine ve gndleri ortaklasam haberleşmede sorun olmaz demi?

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 938
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: rs485 kablo bağlantısı

Mesaj gönderen Teknik2 » 27 Haz 2018, 12:48

Merhabalar,
Sorun olmayacaktır, yapabilirsiniz.
İyi çalışmalar.

Cevapla