hafızada tutma

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
ibrahimglba
Mesajlar: 42
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:16

hafızada tutma

Mesaj gönderen ibrahimglba » 16 Nis 2021, 15:53

Merhaba
Codesysten aldığım bir kontak ile süre saydırıyorum ama panel kapandığı zaman süre sıfırlıyor.Panel kapandığı zaman hafızada tutmasını nasıl sağlayabilirim
Ekran Alıntısı.JPG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Teknik4
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 156
Kayıt: 07 Oca 2014, 17:37

Re: hafızada tutma

Mesaj gönderen Teknik4 » 16 Nis 2021, 17:07

merhabalar ibrahim bey.
Panel tarafında eğer bir tag bir PLC yada kontrolcüye bağlıysa kalıcı yapamazsınız. Kalıcılığı PLC tarafı yapmak zorunda.
Gönderdiğiniz koda göre codesys kullanıyorsunuz . Codesyste taglarını codesys içerisinde retain yaparak kalıcı hale getirebilirsiniz bu sayede değerleriniz panel tarafında da kalıcı olacaktır.

ibrahimglba
Mesajlar: 42
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:16

Re: hafızada tutma

Mesaj gönderen ibrahimglba » 19 Nis 2021, 10:01

Cevabınız için teşekkür ederim retain komutunu nasıl kullanacağıma dair ufak verebilir misiz?

Teknik4
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 156
Kayıt: 07 Oca 2014, 17:37

Re: hafızada tutma

Mesaj gönderen Teknik4 » 19 Nis 2021, 12:57

Codesys içerisinde RETAIN seçerek değişkeninizi kalıcı yapabilirsiniz.
Kalıcı.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Emre6743
Mesajlar: 2
Kayıt: 17 Oca 2024, 18:26

Re: hafızada tutma

Mesaj gönderen Emre6743 » 19 Oca 2024, 22:11

Merhaba Kolay gelsin codesys artıda bu şekilde retain olmasını sağlayabiliyorum, fakat Modbus TCP olarak bağlantı kurduğumda global tag retain seçili olmasına rağmen kalıcı olmuyor enerji kesip verdiğimde "0" oluyor, Modbus TCP bağlantıda retain tag'lara ihtiyacım var yardımcı olur musunuz.

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: hafızada tutma

Mesaj gönderen Teknik3 » 22 Oca 2024, 09:52

Merhabalar,
Aşağıdaki görseldeki gibi değişkenlerinizi "Persistent Variables" kalıcı hafıza alanında kullandığınızda enerjiyi kesip verdiğinide değerleriniz sıfırlanmayacaktır.
1.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Emre6743
Mesajlar: 2
Kayıt: 17 Oca 2024, 18:26

Re: hafızada tutma

Mesaj gönderen Emre6743 » 24 Oca 2024, 00:04

Resim
Resim

Dediğiniz "persistent variables" olarak ayarladım fakat enerjiyi kesip verdiğimde değer 15 iken "0" oluyor

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: hafızada tutma

Mesaj gönderen Teknik3 » 24 Oca 2024, 09:44

Merhabalar,

Projenizi emre.erdi@beijerelectronics.com mail adresine gönderebilir misiniz?

Cevapla