öncelikle merhaba.yeni başladım fatek plc öğrenmeye ve elimde fatek fbe 28mc plc var.sorum plc ye encoder ı bağladım.status bölümünde saydığını da grebiliyorum.benim istediğim encoder a bir değer vericem ve bu değere geldiğinde çıkış (coil) aktif olucak encoder saymayı bitirip (clear)resetlenicek ve de bu tekrarlanıcak.

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: fatek fbe 28mc hsc

Mesaj gönderen Teknik3 » 11 Şub 2015, 17:11

Merhaba..
Forumumuzda yapmak istediğiniz uygulama ile ilgili örnek mevcuttur.
Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

gokhanayko
Mesajlar: 4
Kayıt: 11 Şub 2015, 15:47

Re: fatek fbe 28mc hsc

Mesaj gönderen gokhanayko » 11 Şub 2015, 20:06

kusura bakmayın ama tekrar tekrar baktım ya ben anlayamadım veya göremedim.linkini gönderirseniz veya nasıl yapacağımı söylerseniz sevinirim.fun 93 açtığımda bende (S : The source data for writing) gözükmüyor sadece cn ve d var burdamı sorun veya r4098 den girdiğim değeri set reset ten mi yoksa interrupttan mı yapacağım.çıkış verip resetlemesi için.teşekkürler

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: fatek fbe 28mc hsc

Mesaj gönderen Teknik2 » 12 Şub 2015, 11:38

Merhabalar,
Linklere yukarıdaki cevaptan ulaşabilirsiniz. Sıfırlama olayına gelince, eğer HSC0 - HSC3 arasını kullanıyorsanız aşağıdaki linkteki özel bitlerle (Software Clear) temizleyebilirsiniz. HSC4 - HSC7 arasını kullanıyorsanız direk içerisine zaten değer yazabilirsiniz. Karşılaştırmaları ise < > şeklinde fonksiyonlar ile kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar...

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

gokhanayko
Mesajlar: 4
Kayıt: 11 Şub 2015, 15:47

Re: fatek fbe 28mc hsc

Mesaj gönderen gokhanayko » 12 Şub 2015, 23:40

merhaba.elimdeki plc fbe 28mc v3.80 sanırım versiyon desteklemiyor dediklenizi ve örneklerinizi...fun 93 komutunda S girişi ve karşılaştırmalar desteklemiyor yok benim programda.Versiyon yüklseltme varmıdır bu plcde? ve m1941 registerini nasıl aktif edebilirim? benim istediğim encoder verdiğim değere geldiğinde M1941 aktif (clear) olup Y den çıkış almak istiyorum ve bu bir döngü olucak.yardımlarınız için Teşekkürler...

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: fatek fbe 28mc hsc

Mesaj gönderen Teknik2 » 13 Şub 2015, 10:46

Merhabalar,
Çok küçük bir örnek yaptık ektedir. İyi çalışmalar...

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

gokhanayko
Mesajlar: 4
Kayıt: 11 Şub 2015, 15:47

Re: fatek fbe 28mc hsc

Mesaj gönderen gokhanayko » 16 Şub 2015, 19:20

çok teşekkür ederim paylaştığınız bilgiler için...