ssr sürmek için hangi plc modeli

PLC Paylaşım Platformu
Cevapla
seviye
Mesajlar: 1
Kayıt: 31 Oca 2014, 14:09

ssr sürmek için hangi plc modeli

Mesaj gönderen seviye » 02 Tem 2015, 17:15

merhabalar
ac input ssr sürmek için röle çıkışlı plc zamanla problem çıkartırmı acaba
kullanım klavuzunda triak çıkışlı plcden bahsediyor ama piyasada yok herhalde
ssr inputu 80-280 volt ac
teşekkürler

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: ssr sürmek için hangi plc modeli

Mesaj gönderen Teknik3 » 03 Tem 2015, 09:06

Merhabalar;
SSR röleler genellikle otomasyonda DC girişli - AC çıkışlı kullanılmaktadır. Genellikle'de röle çıkış hızları istenen performansı sağlamadığı için Transistör çıkışlı PLC'ler seçilmektedir. Ancak sizin SSR girişiniz AC olduğu için malesef transistör çıkışlı plc kullanamazsınız. Ya SSR'nizi değiştireceksiniz yada röle çıkışlı plc kullanacaksınız. Röle çıkışları saniyede 5 kere aç kapaya kadar hiçbir sorun çıkarmaz kullanabilirsiniz.

İyi Çalışmalar...

Cevapla